[IEC标准产品] 一个具体器件关于双重绝缘和加强绝缘的疑问

[复制链接]
发表于 2013-10-31 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ningshunchi 于 2013-11-4 16:02 编辑
& O8 E6 a# l: B" j9 ]. R  _
6 G" k* k, R- b9 y) L% P; |- P# p) P) \& Q4 H3 V
9 f8 y5 \+ ?5 A7 f8 V* Z
现在有一个中NTC加热器,结构大致如下:最里面一层是带电部件,然后外面一层是绝缘陶瓷,再外面一层是绝缘黄纸。黄纸是把里面两层全部包裹起来的,并且绝缘黄纸的厚度是1mm以上。然后再在最外层有一层铝壳,其散热作用。由于铝壳的包裹,所以在做耐压测试时,没法逐一对黄纸和带电部件,陶瓷和带电部件之间逐一做耐压测试。- c( c0 {3 T4 J
这是否不算对附加绝缘或基本绝缘那样能逐一地被进行试验?这样的话是加强绝缘还是双重绝缘?" e: L; s, `" D2 d# ~, k4 G* e- {4 x
另外加强绝缘和双重绝缘到底怎么区分?是否按照能不能逐一进行试验来区分,能逐一进行试验的就是双重绝缘,反之就是加强绝缘?: l: \' s: p5 F2 u

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-10-31 11:30 | 显示全部楼层
在这里可以看为加强绝缘,当然你也可以把黄纸拨开依照基本绝缘看其是否能通过。然后依双重绝缘对待。在这里通常可以看做加强绝缘的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 11:35 | 显示全部楼层
qingjunfa 发表于 2013-10-31 11:30 $ f1 K9 }5 t$ B, D% g
在这里可以看为加强绝缘,当然你也可以把黄纸拨开依照基本绝缘看其是否能通过。然后依双重绝缘对待。在这里 ...
' o+ u" w3 _: a
关键是如果是看成加强绝缘,那么根据22.23,则做II类结构时,这个零件是无法与水接触的,如果看成双重绝缘的话,那么他就可以和水直接接触了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 11:36 | 显示全部楼层
无图无真相
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 12:17 | 显示全部楼层
双重绝缘是有两个绝缘层,而加强绝缘是一层,但是效果和双重绝缘差不多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 12:21 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2013-10-31 11:35
3 p+ v4 F5 E( t3 G关键是如果是看成加强绝缘,那么根据22.23,则做II类结构时,这个零件是无法与水接触的,如果看成双重绝缘 ...
8 F$ c& M0 g# C* c% i
如果是要于水接触的,依照22.33要求这里必须符合双重绝缘结构。绝缘陶瓷表面一定要符合基本绝缘要求。对于这种实验室会把此处破坏剖开测试。! [; ?. Z" }" X  ]0 w
8 E: s! ?' |2 Z- r
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 12:27 | 显示全部楼层
qlc520 发表于 2013-10-31 12:17 / r7 v4 Y2 {4 _" P; `$ a
双重绝缘是有两个绝缘层,而加强绝缘是一层,但是效果和双重绝缘差不多的
5 G, \$ j' q; v7 h8 E

3 C1 X9 S( G) [9 q5 h定义大家都知道,加强绝缘也不一定是一层,他也可以由几层组成,见3.3.4的注。两者防电击效果等效,关键是两者如何区分,是否根据3.3.4的注来理解,如果能逐一被进行试验的就是双重,反之就是加强?另外逐一试验有没有前提,能不能破坏其外壳等?这才是我想知道的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 13:15 | 显示全部楼层
感觉90%不可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ningshunchi 于 2013-10-31 13:19 编辑 - j0 J* i3 W6 |+ t. i
山炮 发表于 2013-10-31 13:15
) M5 \1 ~% u8 C: x/ q& A感觉90%不可以。

. i! \0 K2 T+ {/ Z# \. Z$ W6 O& s2 y3 ^; d
炮兄,我能否给我同事解释说,炮兄的感觉是不可以的,所以就不可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 13:29 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2013-10-31 13:17 # r, X" ]& |! O# G3 P
炮兄,我能否给我同事解释说,炮兄的感觉是不可以的,所以就不可以了。
: b- n2 U1 ]$ f
       90%
回复 支持 反对

使用道具 举报