有限公司提供:
今天,我们在测无危害式安全隔离变压器时,发现变压器空载功率有27.8W(平时一般3-5W左右),而且变压器空载通电一会后,功率不断的下降。输入电压不变,功率从原来的27.8W降到了22.8W,不知哪位同僚有没有碰到过这种情况。(注:变压器没有浸漆。)
发表于 2008-1-11 10:26 | 显示全部楼层
是否因為在測試時,溫度漸漸上升而令變壓器內阻上升而造成?
 楼主| 发表于 2008-1-11 13:29 | 显示全部楼层
我也这么认为。不过,我想主要问题可能是因为没有浸漆,硅钢片没能紧密接触造成,也不知理解对否?