电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
" @5 H' |/ j8 u2 G+ _; n0 M Z
3 r7 Z! }1 s: Q! M/ V1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
7 E% S# |, }+ b 毫安级别,# r( C7 r" \+ g0 P' V7 ^2 v# p$ h
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。6 i0 Q; n7 n. C( T$ f- B
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
! [# [9 V$ {# W; ^/ V3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
4 R) f( X& S2 [/ z% {- m IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
/ d" L2 Q5 J$ e4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
; l$ ^( k) a" L; u: Y- ] 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
4 P1 [8 V" O& L. H# U3 p. Y" T$ h! Y" @ a4 J5 J! n6 t3 C
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
' R+ s5 Y4 r, g7 K
5 j7 I R( g% }详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。" h/ D; x0 B4 H9 A6 M; P
|
|