电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
0 `1 Z$ G* W7 B" }) j% w
- \, C* g, ~) f6 s1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
# p. M. B% k p/ ]! B7 B 毫安级别,6 w2 m+ x: j/ W, a- @
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
# e7 r& G8 ^/ q4 {# X9 w4 ` IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
, ]( `" P! P( q8 W* P3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
2 l# E; h% [6 i) L IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
# o+ E. I( W6 ^, S! e4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
$ S" ]! A% _' |0 X5 Y* s3 M! s 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
& R& Z% u( G3 B0 |3 l/ _( w
$ s% ^) W7 v* K& k4 r2 M, TGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
% |* `! h" f5 d
' `9 p2 V& ^( K3 {) B详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。5 Z9 @/ L( k. f" C D1 H5 b
|
|