[综合话题] 0.75mm2的铝材质电源线

[复制链接]
发表于 2013-8-27 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 453827079 于 2013-8-27 12:49 编辑 - R; j& y: o" B  g( p

' |7 W+ X( Y/ ^; y9 `那位师兄能告诉我:0.75mm2的铝材质电源线能用在功率为300W的除湿机上吗?在其它小功率家电上能使用吗?
0 G5 g' k, ^) }
发表于 2013-8-27 15:05 | 显示全部楼层
额定电流不大于6A, 可以用0.75的.  300W完全可以用了.
发表于 2013-8-27 17:08 | 显示全部楼层
铝质电源线?这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒是可以考虑,但是要解决好连接端的问题。
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 453827079 于 2013-8-27 18:15 编辑
) q) U4 G, r+ p: u3 t; E8 o, [, d0 p6 Z6 v
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。
发表于 2013-8-28 08:44 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2013-8-27 17:08 ! p6 m3 ^; z& F  B% R
铝质电源线?这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒 ...
1 _6 a  H0 O# F5 h
成本问题!
发表于 2013-8-28 13:12 | 显示全部楼层
453827079 发表于 2013-8-27 18:12 + W( f: r9 a# }& E9 A. Z( m
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

) \# D' D) p6 n5 V3 k: _& ]找到234.5就会见到225。
发表于 2013-8-28 13:16 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2013-8-27 17:08
" Z2 ]; N3 Q' T0 C% a/ J铝质电源线?这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒 ...
0 A/ F  _5 t* m
市面上不知道有多少垃圾铜材造的电源线,1.0平方的垃圾线实测电阻比0.5的还高。
发表于 2013-8-28 21:40 | 显示全部楼层
4706.1-2005(IDT IEC 60335) 中25.7章条指出电源线不应低于的规格 ,如:常见的53(RVV),52(RVV);此类电线的标准为GB 5023.5,其标准中规定电线的导体为铜导体,所以使用铝导体的53(RVV),52(RVV) 电源线均是不符合标准要求的!其导体电阻以及机械性能都达不到标准要求
发表于 2013-8-28 22:25 | 显示全部楼层
453827079 发表于 2013-8-27 18:12 * L8 \; Z5 s1 F& @5 C* L( b# a
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。
4 }0 _' @9 J) O0 C
没有规定不允许做绕组,只是敢不敢用的问题!- L1 h1 `& Z* [+ E
使用铝线做绕组有两个致命性问题:一是内阻大、二是温升高。弯折试验也可能存在问题!
发表于 2013-8-29 14:05 | 显示全部楼层
453827079 发表于 2013-8-27 18:12 ; y- y; K! {3 W$ g) s4 A' ]+ G
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

: `7 `/ i7 Z1 e- C. ?# Y- @马达绕组可以使用铝线,而且现在已经大规模在使用,目前马达绕组使用的线材有铜线,铜包铝线和纯铝线。