安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1549|回复: 6

[GB灯具] LED灯具用独立式驱动器爬电距离要求讨论

[复制链接]
发表于 2013-7-24 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们做的一个220-240V的LED用独立式驱动器,采用端子座,请问端子座底端焊盘不同极性间的爬电距离应是多少?是5mm还是  6.5mm?有依据么?在线路板上,整流前的不同极性之间的爬电距离是否大于等于2.5mm即可,桥堆AC输入端不同极性间爬电距离可否豁免,依据是什么?请大虾解答。谢谢!, N5 f% L8 K' R* ?* U3 {% _
发表于 2013-7-24 08:54 | 显示全部楼层
看19510.14的附录I附表
发表于 2013-7-24 09:00 | 显示全部楼层
1)请查看附录I, 应该是6.0mm: s/ C# s& c5 w$ J
2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB19510.1第14.1章节
发表于 2013-7-24 09:18 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-7-24 09:00
+ j: f0 i+ K! p/ [: H  x, T  V1)请查看附录I, 应该是6.0mm2 ~/ I6 U3 B* e* J4 ~7 t
2)如果桥堆实在fuse之后,这个地方的不同极性的距离可以豁免,请查看GB195 ...

3 g! Y4 a' `3 ]$ L, T! z4 Q- t: O! M不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?
发表于 2013-7-24 10:04 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-24 09:18 5 p; y% A: R9 K6 w& h
不同极性间应该是3.0mm吧,是不是国标的要求严一点,要6mm?

& a; ]; }. O4 J* w  r5 k, Y5 v: f不好意思,纠正一下,应该是3.0
 楼主| 发表于 2013-7-26 08:27 | 显示全部楼层
收到,谢谢!因为有某认证工程师说根据LED驱动器的某个新标准,端子间不同极性要5.0mm距离,所以特地来问一下,偶没找到这个依据,看看有人知道否。
发表于 2013-7-26 08:32 | 显示全部楼层
不好意思,路過學習
: s5 l1 B: J2 T& E& a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 14:56 , Processed in 0.071559 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表