图是金卤灯灯具,上图的接线端子座用于触发器输出与光源连接,那么上图的接线端子座是否应符合IEC60598-1:2008中第4.7.2条要求?第4.7.2条中指的电源接线端子,是不是仅指直接与市电连接的接线端子座呀?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-7-14 14:07 | 显示全部楼层
根据你的图示,8mm飞丝测试肯定会触及到金属支架,如果这个金属支架和可触及金属接触到,那就不行了
发表于 2013-7-15 07:45 | 显示全部楼层
我认为肯定不行吧,补充绝缘没有和端子连续,基本绝缘外露,端子没有卡线槽,拉力测试也通不过的。