安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 965|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 95类产品

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-27 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近做了个95的机箱,里面就只有风扇和排插,模拟最大负载测试,异常测试铁壳温升150多度,这样可不可以?95类的时候异常需要考量外壳吗?如果需要那么铁壳的限值是多少,这样应该fail了!请大神指点!
沙发
发表于 2013-6-27 10:16 | 只看该作者
什么样的异常? 锁风扇和堵封孔吗?
板凳
发表于 2013-6-27 10:19 | 只看该作者
铁壳,人体能接触的,一般不能超过70°!
地板
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:53 | 只看该作者
head0819 发表于 2013-6-27 10:16
/ b% O# W$ }3 S5 Z- Y2 m0 }什么样的异常? 锁风扇和堵封孔吗?

; c: {* L0 \% [7 E! \6 X$ r! d是的,就是做Openings blocked,Fan locked
5#
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:56 | 只看该作者
sharkxiao 发表于 2013-6-27 10:19 ; _& n3 ^5 q( C! i4 U8 @
铁壳,人体能接触的,一般不能超过70°!

" @5 I9 J, y* t. F4 ~异常不需要考量吧!但是不考量的话又没什么点位来考量
6#
发表于 2013-6-28 09:38 | 只看该作者
通俗的讲,single fault 如无涉及绝缘的考量,则只评判是否起火即可。
7#
发表于 2013-6-28 09:39 | 只看该作者
这种外壳应该不考量,需要考量fan 线圈的温度。
8#
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:30 | 只看该作者
像这个产品申请CB的话,风扇需要做附录B里面的B.5里面的15天堵转?
9#
发表于 2013-6-29 15:37 | 只看该作者
这种低压风扇一般堵转到温度稳定就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-6 13:02 , Processed in 0.142420 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表