有限公司提供:
关于电源中,跨接于初次级间Y电容和光耦,标准中有没有要求说离变压器铁心要有5mm的要求呢,还是说只是对元件本身初次级间引脚要满足加强绝缘6 \. o6 z' C) M( c1 m
发表于 2013-6-25 19:07 | 显示全部楼层
是那个标准? IEC 61558? IEC 60950?
发表于 2013-6-25 20:07 | 显示全部楼层
元件本身就满足,这时候主要考虑的是 Y电容,光耦初次级引脚到铁芯的距离,同时还需考虑铁芯,是当中间体,还是,初级,或者次级,然后才决定到铁芯的距离满足基本绝缘,还是加强绝缘的要求。
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:20 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-6-25 19:07 % Q  o% p: q2 ^3 ~' x( E
是那个标准? IEC 61558? IEC 60950?

8 p+ J3 v! E; \8 P7 e6 \, F  OIEC 60950
发表于 2013-6-26 09:27 | 显示全部楼层
磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工作电压定!
发表于 2013-6-26 10:11 | 显示全部楼层
這要先看你的鐵芯定義為初級還是次級吧!) x. y1 Q/ D8 \; l; x

: t! G: {1 R) h再依照法規要求距離來計算, 沒有一定是5mm
发表于 2013-6-26 10:15 | 显示全部楼层
sharkxiao 发表于 2013-6-26 09:27
8 h/ F1 R. N7 S' ]/ |磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工 ...

6 q/ @& J. M9 d) U0 \: @- K但磁芯不一定与初级有直接接触? 如果没有与初级或次级有直接接触, 是否不需考虑?
发表于 2013-6-26 10:20 | 显示全部楼层
但磁芯总是要么当初级,要么当次级,要么当中间级。
. Y! E, ]6 t% F, {% w! [Y电容和光耦是有初级和次级,不管磁芯当什么级,都是要考虑与初级或者次级 的距离的!
发表于 2013-6-26 10:21 | 显示全部楼层
这是我的理解!!