[IEC灯具] 信号线是否也要满足0.75的线径要求?

[复制链接]
发表于 2013-6-20 11:20 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-6-20 09:34 % _8 r$ T6 }  \" s- C
我现在跟你讨论,是因为我手头上有多种说法。7 j( b, k( O3 D8 a
标准的意思应该是所有的外部线都要满足至少0.75的要求
. \. g+ {# o. R6 u) M4 S但 ...

* a2 o4 M% z2 A6 e2 h有道理!
发表于 2013-6-20 11:45 | 显示全部楼层
有没有可能是线径小了容易断
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:45 | 显示全部楼层
安全第一啊 发表于 2013-6-20 11:45 " x- Q( H% F4 \' v4 B& i9 z: G
有没有可能是线径小了容易断
; H, {4 x1 F( ?* m
主要是考虑机械强度
发表于 2013-6-20 13:06 | 显示全部楼层
这种决议还是值得继续讨论的,国内照明技术协调会也有一个类似解答,但提出的问题都是”外部的SELV线.....",这个SELV是直接给低压光源供电的,那要符合相关面积要求是应该的。现在的户外灯具趋向于智能化发展,夜间某个时点之后可能会控制其功率输出或者进行智能的状态监控,这都需要用到信号线,按标准,户外的非普通型灯具的线,面积贼粗,浪费。强制执行的标准,理应有明确的解释,不应出现“灵活”。
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:36 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-20 13:06
3 F1 {) X- \3 }5 L  K6 a这种决议还是值得继续讨论的,国内照明技术协调会也有一个类似解答,但提出的问题都是”外部的SELV线....." ...

, R1 U. n, k4 f, m' J; P炮哥+ g0 A) N" t$ n  O- [9 q2 F
“国内照明技术协调会也有一个类似解答” 能否将这个解答上传上来?

点评

和CTL决议一样。  发表于 2013-6-20 23:21
发表于 2013-6-20 14:06 | 显示全部楼层
信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。
" O, u' Z8 \0 B5 E1 \* r信号线就算断了也没有触电危险和能量危险,只是功能丧失了。功能丧失后最严重的后果就是灯不亮,黑暗之间可能会把饭吃到鼻孔里面去了,所以要满足0.75
发表于 2013-6-20 14:14 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-20 14:06
4 s; _* ?5 G5 r1 H' v( _信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。
$ `: x7 g; x8 n9 c5 X: t  J信号线就算断了也没有 ...
, Y) @/ i/ w" {
同意这个说法,吃饭呛死人应该在CTL里写出
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:15 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-20 14:06 - J7 M& M% s% ~
信号线,电流很小(微安级别),传递电压逻辑信号,电压降一般是零点几伏到5伏之间。
3 E+ P* ?3 Y2 d9 ?3 d信号线就算断了也没有 ...
) x7 M; k2 p- q- K/ j  [2 Q
有你说的这个风险。) D: J* G4 L# z& H5 c8 N
小家电标准,对于SELV供电的可以不需要压线码,但是灯具还是要
1 S4 q6 v( t- O$ W小家电对于SELV供电,可以不需要关注爬电和间隙,但灯具(SELV 25V以上),需要
& _+ K9 a! y) e/ u, f) M$ W3 ~小家电,外壳爬电距离和间隙,只关注安装后可以触及表面,但灯具不管是否可以触及的表面都要关注2 X6 @0 M0 C  |$ _
。。。。。。。8 [. i" K6 ~+ V" F
等等,只能说灯具标准很特别吧2 ]" N% S$ z$ `& s

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2013-6-22 09:32 | 显示全部楼层
问了国家灯具检测中心的王主任,答:不适用。
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-22 09:32
- J: l- F, Z/ {& R) h7 \! F问了国家灯具检测中心的王主任,答:不适用。

0 C, @6 ~* G8 z+ C: [问了3C那边的工程师,说如果信号线是s eLV供电,线径可以减少到0.4