各位前辈,
5 K' n$ A0 f6 ?9 `" k% O  借用以下一类灯的图片,请教各位前辈,如果是个二类吸顶灯具,是一个接线盒(接线端子在盒内),满足加强绝缘要求,但接线盒盖可徒手打开,是否符合防触电保护要求0 t# V  a# s+ W( y  u
$ o, v% m, m' N6 T9 x! [

+ Q  p: d: a6 G% ]% q: @1 R" Q: |  J3 T  x+ @

% M* N7 p9 B9 K/ n" @( }/ ?! |& s. Q' F! y
  V! K6 ~/ r, N( n4 c  R
1 n7 I) V( u& [; i! T# ~' e2 S& B

4 i/ i0 K, Q1 g
# h/ g  @' r) q2 R( c# o
) j6 z2 u; O' ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-6-6 16:28 | 显示全部楼层
徒手打开是不行的
发表于 2013-6-6 16:31 | 显示全部楼层
徒手打开肯定不行的. a/ ?! U$ `  @- a! @, Y6 N  P
请参考GB700.1第4.10.3章节
9 O9 B/ Y! Y/ Z* h附加绝缘或者加强绝缘被固定后,不受严重损坏不会移动、
发表于 2013-6-6 16:33 | 显示全部楼层
拿掉可拆卸部件后再进行第8章的检验。& Q6 r; x  q+ W) T9 J2 ]! o* q: k/ c

* S3 Z; Q5 t; O5.3 The tests are carried out in the order of the clauses. However, the test of 22.11 on the appliance at room temperature is carried out before the tests of clause 8. The tests of Clause 14 and 21.2 and 22.24 are carried out after the tests of Clause 29.
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:36 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-6-6 16:28
% B8 T9 Y9 V+ G/ ]  Z9 X  {& _徒手打开是不行的

. e% L* _' I2 }$ C前辈,请详解,是指打开后不能满足加强绝缘,还是基本绝缘不能外露?? 吸顶后并不能触碰到接线盒
发表于 2013-6-6 16:55 | 显示全部楼层
yearl 发表于 2013-6-6 16:33
) E# L. [. B9 W! C拿掉可拆卸部件后再进行第8章的检验。: e; W* V4 i$ }$ b+ I" M

3 K7 q3 k; C1 }. W2 \  k5.3 The tests are carried out in the order of the clauses. Ho ...

8 q; v; a( i3 X兄长喜欢用小家电的理论来回答灯具的问题,佩服。
发表于 2013-6-6 16:57 | 显示全部楼层
terry20120318 发表于 2013-6-6 16:36 0 z1 g% G/ q8 Y3 X
前辈,请详解,是指打开后不能满足加强绝缘,还是基本绝缘不能外露?? 吸顶后并不能触碰到接线盒
* t8 N" P) k( H( P' [) E
嵌入到天花里面的,和露在天花外面的,都当成可以触及
$ g& P3 m& _* m' [4 m. y$ |这个跟小家电的区别非常大
发表于 2013-6-6 17:15 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-6 16:31
! `8 H8 m" W1 U! X徒手打开肯定不行的% ]9 f* U8 \/ N' X
请参考GB700.1第4.10.3章节/ H6 c9 h9 w- Y5 _% n
附加绝缘或者加强绝缘被固定后,不受严重损坏不会移动、
6 i5 i+ R6 g( ~8 H
他这个是一类的,应该是不能碰到基本绝缘吧
发表于 2013-6-6 17:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 楚人美 于 2013-6-6 17:20 编辑 & H! G4 P" r) N9 d# D# y

7 S7 ?' l) m" I) n" e+ `你的吸顶灯安装好后能不能用手拆卸?如果如你图里显示的哪样的。用螺钉直接固定到安装表面的话。就算是没接线盒也是可以的。在端子台下垫青壳纸,可满足到底部的绝缘要求和8MM游离丝要求。7 J. R# o+ \9 \4 w( N; T6 J
1:用端子台规定的最大线径电线装配入端子台后。再考量从顶部螺钉到安装铁片的空气间隙要求。要满足3MM的CL。 如果达不到此要求的话,把青壳纸做长点。直接把端子台顶部盖起来并卡在铁片下面。这样就可以满足到安装支架的绝缘要求。
; M  I2 j9 g, ]$ i/ e2:如果你的安装底座并不是用螺丝安装,而是安装后用手可拆下的。比如说:卡式的,蝶翼螺丝安装式的。
4 f/ i* p* P, \9 [$ x/ O# ~" |+ F这时候你就要用端子盒并不能徒手打开端子盒了。1 e1 `! u2 j6 {/ X
* k5 [$ X. }1 y3 P8 r( N
发表于 2013-6-6 17:18 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-6-6 17:15 $ e# g9 I4 F  K6 [" z- L
他这个是一类的,应该是不能碰到基本绝缘吧

/ [; T2 j: A2 }0 B晕,看他的标题以为是二类的! E1 m: T1 U/ [& u: U
那就用第8.2.1和8.2.6这两个条款吧