安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: 耿家云磊
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 求助:为什么变压器2根可能叠加的输入线不能为基本绝缘

[复制链接]
11#
发表于 2013-6-6 12:30 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
山炮 发表于 2013-6-6 12:26
# k5 [- c6 q* f3 Z* x- W电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。

3 f; B2 M5 K3 H9 s, ^) n。。。。。对头
12#
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:30 | 只看该作者
那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器输入。全部加了附加绝缘
13#
发表于 2013-6-6 13:17 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-6 12:30 ; ~' F, t/ Y9 V5 h. p5 ?
。。。。。对头

0 p0 x  ?% j' C( c4 h好一个经典的举例
14#
发表于 2013-6-6 14:05 | 只看该作者
耿家云磊 发表于 2013-6-6 12:30
% B! g4 O# @9 p那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器 ...
: J+ y, Q9 T" e1 S- n
1:你的单绝缘输入线碰到未接地可触及金属部件的外壳。! L" h6 I1 ]; F8 D
2:PCB 没有外壳,一次侧的电线会碰到2次侧的带电部件
15#
发表于 2013-6-6 15:37 | 只看该作者
首先两根初级线如果短路符合19章要求是可以不考虑电气间隙的也就是可以叠在一起,会出现怎么也得危险,我觉得一般是把两根线捆扎在一起,绝缘容易受损吧。投诉你们,你确定不是强电和弱电捆扎在一起了?0 W! f) N# }) l3 R) Q7 _3 J
16#
发表于 2013-6-6 18:10 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-6 09:47 2 k7 V$ c6 v- k3 c
我的理解是。。。变压器初级不同极性带电部件满足基本绝缘就可

: G/ y# ^( o7 n5 k5 n: O有标准支持吗
17#
发表于 2013-6-6 18:11 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-6-6 12:26
# i4 ?( J' ~5 h9 p电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。

* }2 S) d* I% E3 C. v6 q$ ?6 E% Z有道理啊