发表于 2013-5-22 11:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
楼主要说清楚这灯具的情况,不清楚不好判断7 z6 L* C& p) J3 @+ e. z
如果我没有猜错的话,这应该是台灯?
" U& o1 G1 j9 @% h$ T$ b4 K) d0 W属于二类的台灯,图片所示是台灯内部的?5 V' b' H6 G  z" R6 g! n
二类标准的要求是要,可触及金属部件和带点部件要满足附加绝缘或者加强绝缘。如果你现在这线是基本绝缘线是不过的。
发表于 2013-5-23 08:42 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-5-22 11:56
. _1 g0 e+ g! D; X( l对于固体绝缘来提供附加绝缘,EN60598.1没有厚度要求7 m6 V$ ~2 C4 C6 w2 M$ j' I2 J
我认为这里要参考EN61347-2-13
7 O( |; t/ r( F0 s& f+ n当然上面的是我个人 ...
6 a# ?! r4 f6 {" ~& d# q
61347-2-13也没有厚度要求吧,请殷工告知一下章节。
发表于 2013-5-23 08:45 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-5-23 08:42 $ o; v! M" t: A, s
61347-2-13也没有厚度要求吧,请殷工告知一下章节。
0 S$ D# g& _% c. _; o% p* o
请查看附录I表I.7, 表格中的dti就是固体绝缘
发表于 2013-5-23 08:54 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-5-23 08:45 - o7 x& c2 X2 S1 ]1 m- K
请查看附录I表I.7, 表格中的dti就是固体绝缘

9 m% O! `! x2 V3 V是的,说到固体穿透距离我才想到表I.7,还是对标准61347不熟啊。
发表于 2013-5-23 08:56 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-5-23 08:54
7 j9 _8 \5 s! _4 Y$ t) p' ]9 m是的,说到固体穿透距离我才想到表I.7,还是对标准61347不熟啊。
" K$ N& q8 X) C3 ~/ X- x
我们公司有很多LED driver的产品,所以偶尔要研究一下61347
发表于 2013-5-23 09:55 | 显示全部楼层
这个好像是电源线吧?那就应该双层绝缘,个人觉得。