11#
发表于 2013-5-10 22:41 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
是否这个 IEC 61000-4-5 (Level 3)?0 q: z/ H* m! s  ]( {9 K
L-PE: 4KV (12 ohm)* o% ~& `% C. J% d. K9 F6 N. ~& ~5 a+ p
N-PE: 4KV (12 ohm)% C5 [% M$ n2 u# G6 n) k6 P
L-N: 2KV (2 ohm)
) q- S+ n: M) a* }& K& c# y8 u0 L) q- [% g! M- e
12#
发表于 2013-5-10 22:43 | 只看该作者
另外你的电容是否在 L 与 PE 之间?

点评

是的  发表于 2013-5-11 20:10
13#
发表于 2013-5-11 08:24 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-10 17:53 ( C  R* ~+ w0 R, L5 d3 M; _6 C
jsspace ,耐压不等于脉冲电压6 U: u) R( Y% D# \6 z
60384-14已经说明Y2的脉冲电压是5kV.

) J: j, c/ m! C* }有点意思,SURGE试验主要是与脉冲电压有关,和耐压等级关系不大,对吗?

点评

嗯,就是14章那个  发表于 2013-5-11 20:11
14#
发表于 2013-5-11 08:50 | 只看该作者
Y2电容不能承受那么高的电压!电器产品安全原理与认证——陈凌峰主编的书中有讲解!
15#
发表于 2013-5-11 08:56 | 只看该作者
上面讨论的好像有点跑题了,做EMC时,应该是空载吧,这个还是从零件本身质量和整机产品结构上去多看看,好像大家都讨论到耐压上去了,这个电容燃烧起来,跟其耐压多少,关系不是很大!
16#
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:14 | 只看该作者
水中月 发表于 2013-5-11 08:56 / s0 P/ X" S. ^' l  ~) j' s+ ?
上面讨论的好像有点跑题了,做EMC时,应该是空载吧,这个还是从零件本身质量和整机产品结构上去多看看,好像 ...
0 n% [7 I- L/ ?; D' L
就是啊,大家应该从它方面找找原因。。。例如它的容量导致泄漏电流大啊。。" X; p9 y1 j, F* s/ k" T* ?
17#
发表于 2013-5-13 10:13 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-10 17:53 ! d/ z3 u! [! O! |  t
jsspace ,耐压不等于脉冲电压
1 P5 Q8 W& O! S60384-14已经说明Y2的脉冲电压是5kV.
3 q0 ]; R3 d  ?% v8 y  x: e4 N
脉冲电压跟耐压是两个概念吧
4 o  W% K/ K" O5 p) F表10已经说了Y2耐压2UR+1500(Min 2000V)6 b! |+ [% u3 V

# \! M' N1 b3 S* n& e

点评

嗯,是我表述的问题,已经更改了。  发表于 2013-5-13 13:26
嗯,是我表述的问题,已经更改了  发表于 2013-5-13 13:23
18#
发表于 2013-5-13 11:28 | 只看该作者
indeed_zc 发表于 2013-5-11 20:14 , e9 C6 |  t. c9 F
就是啊,大家应该从它方面找找原因。。。例如它的容量导致泄漏电流大啊。。

/ Q% ^% o9 r7 X" m% i9 H和容量导致泄漏电流大的关系不大,正常时本应能承受这样级别的高压脉冲,肯定是高压脉冲将其击穿瞬间时产生大量发热将其点燃。另外,是普遍现象还是个别现象?试验脉冲和Y电容标准规定的脉冲又有多大差异呢?其他品牌Y电容的试验结果又怎样呢?
19#
发表于 2013-5-13 11:29 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-5-13 10:13
; A' y7 d0 ]& m, l# T+ d脉冲电压跟耐压是两个概念吧' {8 a; L# N, q+ M0 t. ~
表10已经说了Y2耐压2UR+1500(Min 2000V)
$ V; f# q3 Q8 E" j2 o
不跟你这个低收入人士扯。
20#
发表于 2013-5-13 11:38 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-13 11:29
. y0 S; d/ I" x" G( @5 W3 E不跟你这个低收入人士扯。

4 A% p- R) W, s, E1 u# O低收入人士也想学习啊
* U: c5 n3 o+ k/ S$ R% ^5 I1 N2 d还请老工赐教