安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1570|回复: 10

[IEC标准产品] 电气间隙的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-9 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
拉上发现打高压时,电阻被击坏(表面有一个黑点)而断路。发现是电阻靠在了螺丝头上(连接到了地线)。请问螺丝头与电阻之间的安全距离要多少?3mm吗?且这个距离是从螺丝头到电阻外壳还是其金属引脚?# |% M1 B; `5 \+ X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-5-10 08:11 | 显示全部楼层
电气间隙是考察导电部件之间的距离,肯定是电阻的支脚而非其外壳。还有你这个高压是多少V?哪个试验的啊?
发表于 2013-5-10 08:14 | 显示全部楼层
电阻的外壳认为是裸露的。  X# V% s- l$ a0 `1 c1 _
到电阻外壳的距离也应该考核。
发表于 2013-5-10 08:19 | 显示全部楼层
螺钉是保护地吗?3 p. P7 ]; r8 c+ S# e8 {2 c
那么这里应该满足基本绝缘的电气间隙的要求。而且检测时要沿最不利的方向对电阻施加2N的力。
发表于 2013-5-10 08:42 | 显示全部楼层
学习了,我们也有类似的 情况
发表于 2013-5-10 08:45 | 显示全部楼层
个人认为电阻算是裸露的
发表于 2013-5-10 09:48 | 显示全部楼层
电阻施加2N力,外壳施加30N,由于与装配相关,空气间隙1mm+0.5mm。如果脉冲电压试验过了就不作要求,除非是污染等级3。
, F( ?; @5 m4 S) b6 b( Z! `你打了多少伏啊,图中挺宽的,按道理空气间隙就算只有1mm,也不会击穿。
$ G0 ~1 b* Q/ T0 f9 C
发表于 2013-5-10 11:02 | 显示全部楼层
不是到引脚,是要到外壳,电阻是一个带电部件不认为具有绝缘。电阻加热缩套管或者移开
发表于 2013-5-10 12:01 | 显示全部楼层
电阻自身不具有绝缘性能,所以按电阻体本身算距离,可以移零件或者加套管绝缘解决
发表于 2013-5-10 16:33 | 显示全部楼层
如果电阻的距离不满足要求,旁边的电解电容的距离也有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 22:24 , Processed in 0.068435 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表