安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 919|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[变压器互感器继电器] 变压器线圈温升烧坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-23 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
   风扇MP3变压器。正常温升中变压器会烧掉。测试方法输入:264 V 50Hz。限值75K。请问大概是什么原因。或者有什么整改的方法。请各位大侠指教一下。& J" c/ H/ h# m$ s
沙发
发表于 2013-4-23 21:28 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2013-4-23 21:32 编辑
9 [1 C7 j: o. ?; G6 N
/ G, {1 @# L6 ?( k2 H是开关变压器,还是线性变压器?: R; F! }! e% S4 s8 s0 F3 ?* G5 X
变压器损耗=铁损+线损* Y: b6 U! d& Y: S) H
整改就是重新打样,用好一点的材料。铁芯是不是垃圾铁芯,漆包线是不是铝线,设计是不是计算合理,你用264V测试这变压器额定电压应该是240V,如果是线性变压器空载电流一般为额定电流的10%左右。假如这变压器功率是30W,空载电流应该控制在30mA左右,太大了可能就会烧机。. u! A) E9 ^+ [/ n
还有漆包线,现在铜价上涨,很多工厂用铝替换铜,或是用铜包铝线,铝的电导率值(2.83 ×10-8)比铜(1.75 ×10-8)大,发热自然也比铜线大高一些。
板凳
发表于 2013-4-24 00:03 | 只看该作者
不是偷工减料就是算错容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 07:44 , Processed in 0.069945 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表