用来测试的仪器,当输出电压调到相应电压后,输出短路时,输出电流最少要为200MA
输出电流小于100MA时,过流继电气不应断开。
问题:高压测试仪在点检时什么情况下输出电流小于100MA?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-4-16 09:56 | 显示全部楼层
用点检仪来检查就OK了。其原理就是欧姆定律。
发表于 2013-4-16 10:05 | 显示全部楼层
电压太高太高,变压器容量有限,达不到100mA;
5 O) m' T  n8 L电压太低太低,变压器有内阻,达不到100mA。
发表于 2013-4-16 16:11 | 显示全部楼层
利用电压除以电阻得到电流,据我所知市面上都是100mA的耐压仪,200mA需要定做。
发表于 2013-4-20 12:03 | 显示全部楼层
100ma 是耐压测试的限值 所以才会要求那么做
发表于 2013-4-20 20:46 | 显示全部楼层
100mA 输出5kac,仪器变压器容量500VA。
发表于 2013-4-22 13:58 | 显示全部楼层
有现成的,变压器容易800VA,漏电流200MA