刚刚做安规测试,有大婶能告诉我,LPS测试中,TABLE2B 和TABLE2C的区别么?什么叫过电流保护装置?一般的电源中都有保险丝,所以限值不都应该选用TABLE2C中的么?
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:45 | 显示全部楼层
问题是不是太弱智了。。。没人回答啊。。。
发表于 2013-3-29 14:46 | 显示全部楼层
这里有大婶??????
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:43 | 显示全部楼层
sharkxiao 发表于 2013-3-29 14:46
3 B* }; z4 `$ N9 r2 m这里有大婶??????
8 C! v6 U% i" N9 t$ @
解释下啊,那两个表格式有什么区别?别人都说就选TABLE 2B就对了,,为什么啊。。
发表于 2013-3-29 17:17 | 显示全部楼层
我是大婶怎么回答你的问题啊!?
发表于 2013-3-29 17:18 | 显示全部楼层
你自己理解都对了,有过流保护装置按2C,没有就按2B(还是有很多没带保险丝的电源的)。
发表于 2013-4-1 13:28 | 显示全部楼层
一般是没有过流保护装置的。2c说的应该是在输出端有过流保护装置。而不是你说的初级的保险丝。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-9 09:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-9 13:19 | 显示全部楼层
7# 乔柱, 正解.
7 s( }4 {  x/ }( C6 {' ^* G
发表于 2013-4-26 17:46 | 显示全部楼层
LPS - ^/ `  k8 d, Z) j" k2 }( r
选择性做。9 i# ?7 m: _+ a
若没有做,在产品标签是不能有LPS的标识,若有做且符合要求就加LPS 标识。