楼主 |
发表于 2007-6-14 12:00
|
显示全部楼层
引用第3楼barry于2007-06-12 17:01发表的 :8 [1 G f* T% Y
A2 N8 f$ q# G9 ~; s+ O5 Q( R
) p* E. O4 r$ E& v没做过EN 61558,不了解。。。% { g* e4 g& Y# a0 j) N6 r
3 q$ B8 N0 v3 A3 p* c& a0 U W. D另外,我感觉方法1和方法2虽然加电压的方式不一样,但也不清楚方法2为什么会更恶劣一些,你给大家讲一讲吧。。。 ) P$ q, {& ^( E3 P* u) k1 O0 V# S3 t
我做过对比测试了, 针对开关电源而言, 两种方法没有什么区别 (观察输入功率, 输出电压, 输出电流), 但是针对线性电源差别就大了.
8 j5 Z9 e& I: G) b/ y) L7 Z2 j
- S- B5 n* _- c8 K) J2 O/ D以额定输入230V, 额定输出16V ac 800mA 为例:$ N% b% j2 p6 e0 z1 R8 n
方法1: 在253V供电电压下直接施加额定负载800mA, 相关参数(输入电流86mA, 输入功率18.6W, 输出电压17.56V, 输出电流800mA)* B9 k; C1 r1 I% S# y
方法2: 现在额定电压下, 施加额定负载(输入电压230V, 输入电流75mA, 输入功率16.3W, 输出电压15.92V, 输出电流800mA), 再调整供电电压至253V, 参数变化(输入电流91mA, 输入功率20.1W, 输出电压17.4V, 输出电流870mA), ) R$ R t7 \# Y O2 n
' L5 z' i, p b7 x6 Y. b% g4 f% f可以发现方法2 的输入功率和输出功率 相当与方法1的 1.08倍. 所以说负载更恶劣一些.
2 t* V+ g7 w$ b. T欢迎批评指正. |
|