[IEC标准产品] 请问条款19.1低功率点的查找用什么设备?

[复制链接]
发表于 2013-1-14 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问条款19.1低功率点的查找用什么设备?滑动变阻器和功率表吗?, L: j+ U" O& i1 Q  P8 R
大家用的滑动变阻器是什么规格参数的?
' [" x, }% \1 V8 i3 j1 z% w谢谢& B$ g9 T$ n2 x8 c/ I& j" E* @
发表于 2013-1-14 16:57 | 显示全部楼层
用功率计和滑动变阻器8 {$ f* x/ O# v9 g3 y: g
如果满足低功率测试,那么就不用做短路测试了。/ o0 j  X. N3 j; ^) k) l
具体请参考19.11.1章节
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:02 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-1-14 16:57 ( o- ^& d" h" r' N% H: p
用功率计和滑动变阻器8 E8 b. |) f4 D
如果满足低功率测试,那么就不用做短路测试了。
- f8 `2 X& [7 b! @% d3 s/ i具体请参考19.11.1章节

4 |+ ]: b/ U0 e6 O滑动变阻器选用什么规格的?
发表于 2013-1-14 17:09 | 显示全部楼层
pollywog 发表于 2013-1-14 17:02
. g' X& x9 }0 a, g7 K5 P滑动变阻器选用什么规格的?

9 D& B: y8 V% g4 m  e
. W/ B% S/ _3 I, P2 |一般需用200欧滑动水泥变阻器
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:11 | 显示全部楼层
电流有要求吗
发表于 2013-1-14 18:00 | 显示全部楼层
你可以自己算吧,最不利的情况就是滑动电阻器直接连接到240V电压,需要2~5K,0.5A以上的。
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:18 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-1-14 17:09 . E  @3 F* }6 f/ I, M% G; _
一般需用200欧滑动水泥变阻器
: E. N+ M5 f& n& `" J& [* q
200欧的对电流有要求吗

点评

哥们你的滑动变阻器选了吗?多少规格的?  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:21
发表于 2015-10-8 22:21 | 显示全部楼层
pollywog 发表于 2013-1-15 12:18 1 y) P6 B4 s; {& b) }. e/ j
200欧的对电流有要求吗
' r( d; s& d# s! z# _; _' H
哥们你的滑动变阻器选了吗?多少规格的?