幹了一年忽然覺得什麽都迷糊了,向各位老師提幾個關於測試的小問題其實都是一個問題:
5 t; k" B) L: q' n1,各位在測試Y電容LCC時是用2KΩ還是用U2,各位是將2KΩ次級腳挑開串進電路,還是直接串大地,對於二次側沒有地是不是直接串大地測。對於頻率波動你們是怎麼處理的。* N& ~9 t3 e# Z4 s# d
2在測試selv時各位是測兩導體之間,還是分別每點到大地測量,如果二次側只有功能地怎麼測?
8 K  d% \4 I) S& u3.ANNNEX M對於二類只有功能地的是不是直接5KΩ串大地。5 @+ l4 Z. k8 h$ ]- m1 N
/ K8 v; }0 X, q1 C. G

评分

参与人数 2安规金币 +4 收起 理由
safty10 + 3 赞就一个字!
yeanling + 1 有同样的疑问

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-11-15 09:04 | 显示全部楼层
爲什麽這麼多查看,沒人回我一句,哎
发表于 2012-11-18 10:57 | 显示全部楼层
用2KΩ无感电阻和U2/500方法都可以,不过2KΩ无感电阻的波形比较杂,我们一般用U2/500,将高频滤掉,波形好抓
发表于 2012-11-30 14:33 | 显示全部楼层
1)看不同机构要求,2KΩ/U2比500/228表测试.我们都是Y电容次级角OPEN 串电阻到大地;频率目前是抓的样机的工作频率,(开关管或次级肖特基)- H8 w7 s. u" E) p4 f9 E( G1 v
2)SELV目前都是测试次级两端,然后一位一位向后移.
0 a" x8 O; [6 _  C3)附录M:电话振铃信号,没有磁到过...
发表于 2012-12-1 15:20 | 显示全部楼层
3.ANNNEX M對於二類只有功能地的是不是直接5KΩ串大地。
' ^7 X5 g4 n9 i' V7 [8 l) v% I/ _7 q: K9 g: A
我们将功能地和大地连在一起。
发表于 2012-12-4 11:06 | 显示全部楼层
请看标准,还有对电更细致的了解一下,就明白了。
发表于 2012-12-4 12:18 | 显示全部楼层
gagol 发表于 2012-11-18 10:57 " v- ?. R" |* ^( H: i3 D. I- @
用2KΩ无感电阻和U2/500方法都可以,不过2KΩ无感电阻的波形比较杂,我们一般用U2/500,将高频滤掉,波形好 ...

$ S" k3 Q4 \! ^; n9 s4 h. ^. K0 H有个疑问  如果用U2/500   那是否就是不考量高频部分了? 因为如果用2k的电阻的话  抓到的波形比较杂  但显示的还是一个高频的信号?
发表于 2012-12-7 09:49 | 显示全部楼层
1,各位在測試Y電容LCC時是用2KΩ還是用U2,各位是將2KΩ次級腳挑開串進電路,還是直接串大地,對於二次側沒有地是不是直接串大地測。對於頻率波動你們是怎麼處理的。
' q( T1 \+ C/ j" p6 x" Q- G! g; R==>将2KΩ串入一級側串進電路,另一側串大地,對於頻率波動,可調整示波器中bandwidth功能,濾除雜訊。# F  p8 R/ F1 P- m9 i- i+ r/ |- \) D

$ T2 c3 A; a5 x5 C$ G2在測試selv時各位是測兩導體之間,還是分別每點到大地測量,如果二次側只有功能地怎麼測?; A0 d7 u% r7 J* s8 j: @
==>將輸入端的 N & PE & 二次側的 地 (Return) 共點連接,將”限電壓元件”失效(如二極體,SELV測試前,應先完成HAZARDOUS VOLTAGE MEASUREMENT TEST),量測所有二次側(對地)的輸出電壓.0 T9 r6 {9 F0 `

  \+ m6 ]" x3 @1 A- L3.ANNNEX M對於二類只有功能地的是不是直接5KΩ串大地。, y; D2 a* [( {2 {
:loveliness::loveliness: