[OFF] DSH 590 Rule for creepage across grooves and similar surface discontinuities

[复制链接]
发表于 2012-11-6 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
DSH 590
; J% h3 A1 d) k8 D% ]7 u* V  n

$ e6 d" o  K# j* B
Rule for creepage across grooves and similar surface discontinuities
! K( U* f; Z7 P8 s3 j! P, A, p
IEC60664-1: 1992 cl. 4.2 IEC60335-1: 1991 Annex E IEC60335-1: 2001 Cl. 29 IEC60730-1: 1999 Annex B IEC60950: 1999 Annex F IEC60950-1: 2001 Annex F IEC60065: 2005 Annex E IEC61010-1: 2002 Annex C IEC60601-1: 1988 Notes Figs 39-47 IEC61558-1: 1988 Annex A IEC61058-1: 2000 Annex A IEC60598-1: 2003 - IEC60745-1: 2001 Annex A IEC61008-1: 2002 Annex B IEC60947-1: 2004 Annex G
% s# E; _: }0 E' Y  C
60335-1(ed.4) & 61058-1(ed.3) & 60598-1(ed.6) & 61010-1(ed.2) & 60950-1(ed.1) & 60947-1(ed.4) & 61008-1(ed.2);am1 & 60065(ed.7);am1 & 60664-1(ed.1)
7 W" N, x; n9 c0 Z2 K% s$ H, M
4 _. P* ]/ i( K' y1 K
Standard: IEC 60664-1/19924 e) q& I9 P0 p; X- u( z
IEC 60335-1/2001: `  _/ G' I$ \
IEC 61010-1/20025 Q# }" f+ s% v% }3 z( R
IEC 61058-1/20005 s4 o! `1 Z' K" B' P( z
IEC 61008-1/2002
5 B' H, q5 E8 g+ C) @IEC 60947-1/2004
- ]2 k# T# ^7 BIEC 60598-1/2003
2 ?7 O) i- v8 x* Y+ ZIEC 60065/2005
3 G  ]9 T% p. v, }" ?- dIEC 60950-1/20011 h7 Z5 Q" P# n9 t
Sub clause:
4 [( W; v! i2 \* I7 m! N  b0 W" eSee Table below
9 S& L. [0 p* {% tDSH N°: 5902 J5 q) Y  ~7 y. W* ~
Page: 1(1)$ d% r( Y( V: M  U
Subject: Rule for creepage across
& F; ~! s* ?0 R" |8 q: Y3 Igrooves and similar
, C. X" `7 D9 \+ c' }1 hsurface discontinuities5 M8 H" A. F6 ?
Key words:
- b- O) t, d) @- Creepage8 M8 d/ W/ a) Z  \" F
- Grooves
" C, g) j8 S4 B0 k0 `) T- Conducting path1 R- i# L! Q( j9 ?( C
- Shortest distance" M; E0 @6 p- J8 y/ i
- Through air
0 L2 {. V, M  L' VDecision approved* B  x  j# p9 b2 `; O! V
by the CTL during' ~' L( e5 s. D
its 43rd meeting in' f" V2 x; _$ O4 j. P* b
Johannesburg
* b2 @) @6 e7 Z& RQuestion: As can be seen from examples 2 and 6 of IEC 60664-1 sub clause 4.2 corners
' n! Y& p5 Z6 x4 dwith angles greater or equal than 90 degrees are not bridged. IEC 60664-1 does
; v% [0 t$ ^5 J) _not contain specific information at which angle less than 90 degrees bridging; f) P5 y# B5 \5 x
shall be applied. Some of the above mentioned standards specify that bridging: K0 ~" M+ k! |/ u6 z  n
shall be applied for angles less than 80 degrees.
' _) Y9 ]1 E9 P6 r. s' O& @Can this 80 degree rule be applied in general for all standards?
$ W/ `. Q5 [# o+ ^Decision: Yes. The 80 degree rule shall be applied in general for all standards.% D5 [# j- x6 T
% b, [/ _, I7 v
5 H  S+ }) I" m- n! H/ A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 15:32 , Processed in 0.080087 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表