[音视频产品] 关于II类设备绝缘距离的疑惑?

[复制链接]
发表于 2012-10-31 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品是BD播放机,适用标准是IEC60065及GB8898。电源使用的是普通的开关电源,通过光耦、变压器对初级和次级进行隔离。3 i2 Z. ~" p8 F' x$ C# s; `
我有个问题始终不是很明白,请各位高人指教:/ Q! y( l+ q8 g9 R( N4 a
1.确定电气和爬电需要确定两点间的电压,变压器和光耦的初次级电压是直接把万用表接在两点间测出来的,还是有特别的测试电路?; g+ B# [- M: r( `0 z
我认为因为是II类设备,初次级都不接地,次级的地只是变压器变出来的参考地电位,和初级没有电气联系,直接测两端应该测不出来。7 H; L4 w( |/ \8 R
2.GB8898.2011中13.1最后:除了与电网电源直接连接的不同极性零部件之间的绝缘外,电气和爬电允许小于规定值,需要满足短路及异常温升的要求。
1 u0 Z  }* o: `: r; m! z0 [! ^这句话如何理解?与电网电源直接连接的不同极性零部件具体指什么?适不适用于元器件内部的绝缘,比如说变压器内部初次级线圈之间的绝缘?4 `7 w3 b/ Z9 l4 a4 `4 n

6 H  F8 q# {* R, K- \: D谢谢,期待你们的高见!8 j3 ?% p. L% C0 g  ]
发表于 2012-10-31 12:24 | 显示全部楼层
楼主是做设计的? 9 w% {: K8 Z5 `$ T% u, |
1. 示波器, 因为峰值也要测
1 J: ]; O) `/ V: j3 m4 n初次级要互连再测, 零线连负极
. C' b5 L7 G' h2.这段其实就是指功能绝缘可以小于规定值, 但是60065/8898没有功能绝缘这个概念.零线和火线的走线之间是要满足距离要求的, 不适用于变压器
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:03 | 显示全部楼层
谢谢craigyu版主专业的答复,我刚毕业的时候做过设计,但当时对安规理解不深,现在主攻安规认证,对一些细节想更深入一些。. ~% W# t. r( p" B  R* ~  n3 {
1.初次级要互连再测, 零线连负极----就是用导线直接把电源输入端N和变压器次级负极相连?& p0 r. ?4 q( A- f3 ?" Z
这样做会不会使次级的电流通过这条导线返回初级N,或者使初级的危险电压过到次级来,这样有没有问题?7 b! S4 F/ F* J+ _& j9 U$ ~
2.公司内部的要求是过了熔断器之后如果不满足绝缘距离,可以用短路试验替代,与标准能说法是一回事吗?% S( R+ L. ^9 O# a" E
3.II类绝缘的设备,如果人体只接触隔离变压器次级后的一点(不是不同部位接触不同点),这样是不是不会触电?我的理解是仅是接触点的电位通过人体被拉到了地,没有电位差,不会触电。: p" T0 W% C2 g4 c

4 Q, W  j% V0 k; j请指教,谢谢!
  `3 ^5 V. R+ n! m# p
( d5 n0 \' w' k0 X4 v) O
发表于 2012-11-1 10:55 | 显示全部楼层
1.没问题   是一个等电位的过程  不然没法测工作电压
, V' n& G/ Z5 G+ V2 S5 L2.熔断器前的那段 就是标准所指的 “与电网电源直接连接的不同极性零部件之间”  这个与电网电源直接连接 和导电连接的概念 60950前面定义里有解释
3 u: M7 o5 {) }, g3.隔离变压器次级   与大地是没有电位差的   但会有初级的泄露电流

点评

正解!  发表于 2012-11-2 11:31
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:23 | 显示全部楼层
初级泄露电流会引起触电吗?是从变压器和跨接Y电容泄露的吧。6 z: }& H% _3 ~6 S; n
9 Y1 a4 W; B$ c5 ~
我的理解总停留在没有电位差就不会触电,对不对,请指正!
发表于 2012-11-2 17:56 | 显示全部楼层
次级与大地没有电势差是有条件的,实验室的电网是地线零线连在一起的, 60950附录有章电力系统值得研究., M/ V! R9 q; B% v
原因不是等电位, 是形成不了回路.9 L! v* p; N6 p' g3 n
测工作电压是挺危险的个测试, 自己可以画画图, 很容易明白.
发表于 2012-11-5 21:31 | 显示全部楼层
我抢个沙发。长了好多见识······
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:04 | 显示全部楼层
ccn431 发表于 2012-11-1 10:55
( `* O. j& {; f% N9 D1 z" Y- a1.没问题   是一个等电位的过程  不然没法测工作电压7 e/ H3 m# P) T$ `  h
2.熔断器前的那段 就是标准所指的 “与电网电源直接连 ...
% L- g! o. w' E
关于第2点,还是不明白,请再说说。
  J/ U+ W( j6 h; r6 ^9 B+ W8898中2.4.3定义“与电网电源直接连接”:与电网电源的电气连接,当设备中的保护装置不短路时,与电网电源任意级连接会在该连接处产生≥9A的稳定电流。6 f% W, m! W5 R4 ?: c' @
这个怎么跟“熔断器前”联系上的?看字面意思云里雾里的。
发表于 2012-11-20 19:17 | 显示全部楼层
eyesblue 发表于 2012-11-2 16:23
) p# m$ w; r8 A1 E7 r* a初级泄露电流会引起触电吗?是从变压器和跨接Y电容泄露的吧。+ c. g) {' I- V7 o- T3 e1 Q' ?8 `

" I, L% r' W" m! Q9 I, v; j! k我的理解总停留在没有电位差就不会触电,对 ...

) e/ N" l' x4 S1 J5 F3 _" W8 O大了当然会触电  所以才会有接触电流测试
/ L) c9 ]! S/ y) Q如果是危险电压 即使与大地没有电位差,人两手同时碰的话 也会触电的
发表于 2012-11-20 19:29 | 显示全部楼层
eyesblue 发表于 2012-11-20 09:04 1 C: {. {6 Z$ n' e1 t7 E' ?3 c% L
关于第2点,还是不明白,请再说说。
1 E# k* n1 c7 X. n; l8898中2.4.3定义“与电网电源直接连接”:与电网电源的电气连接,当 ...

  ~5 T" x; M# P9 V因为有保护装置,所以保护装置后一般不可能产生大于9A的电流,除非保护装置的额定值大于9A,AVIT类一般不会有这种情况。
+ p; U" U( C3 Y* E而保护装置前是有可能产生大于9A的电流的,所以标准就这么定义了,前是 直接与电网电源连接,保护装置后是间接连接。所以保护装置后一般 全部判定功能绝缘,功能绝缘只要满足 电气间隙 耐压 和短路故障 任选一就可以接受,所以写到“电气和爬电允许小于规定值,需要满足短路及异常温升的要求”