安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 ' [" E0 B3 f, p2 t4 c
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...
& F/ Z. [) ]5 p. i5 |0 p! X
我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
- }) L; J3 S- o* ]) Y+ w2 g0 l$ {另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
  _6 n. n3 _- @% x好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
) J9 l6 |. K* w另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

! T6 O) @: t) mIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 + L% A0 Y% \! s8 l4 A
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

/ d' n/ ^0 |. U7 n/ Z0 A+ h实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 - i( i. Q7 A. S1 h1 p- j
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

  Q- f% p5 B% E& U3 j$ G! k- `有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 * F6 h5 c; y" w& [# ]

0 e7 ^3 D$ Z7 w5 ^" M: U4 E  _2 D请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
. g! P& a' ^7 b3 t, s8 q# P/ r2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the% f3 P% _$ s+ X& p) w- ~6 q
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
/ x' v( L& y4 Eclearance distances below the minimum levels specified in the standard。
  H7 G6 Q0 C' K: d- v' i# A
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 + z$ G1 B5 h+ S+ J" F! d
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。
5 p8 i4 G& j) M5 B% `
你说的明确规定,那请问是哪一条?* }/ C" n. H+ T% M, L' B
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
5 x% G% y' P. ?: S5 B8 oconductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;7 H3 {. @; W- p/ m. R, ?
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;6 r$ f) d: k4 D, o
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load, F; J0 p0 y% V2 U4 ~, ?) ~
exceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
% _! T9 P4 i" ?/ e9 c6 a! V; t4 Dfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances
) @& p! }' X+ y5 W# k  c: Cbelow the values specified in Section 11;
3 f/ `, R7 u3 z" O9 md) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.% @0 Y6 w; z- h/ ?  [* g: T
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.2 n* [( N6 z% R2 l# ]) x! I3 g7 {' x
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the1 z  |1 ^3 @2 R" u2 h1 K' t
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
5 d  {. t9 B# G& x( r0 Vclearance distances below the minimum levels specified in the standard;
9 [& U/ o' H9 Y( ~, H- ?0 }+ He) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;
% y! o2 s/ M2 z! d( ^. nf) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
8 @2 n" q) }6 R, ?IP numeral 2;
1 B: }+ C8 d3 P/ G: Pno entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
* x) f0 ^0 E1 ^' i* z* @# N! ?/ EIP numerals 3 and 4.
& a  z$ G; t1 j6 ^- L6 tFor luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
+ `" j) g) G( ~" b" I+ ~for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and+ T- a; `1 v/ g6 b$ L  B& ~  D
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;2 H3 z7 @& v2 C3 U+ U! G$ G
g) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as* _  n2 _; F, z$ j5 Y
indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
5 U  k" o* s" o* l% f3 {7 Qh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,
4 F5 J& z& l! N7 A; Z) g% _such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-12-18 07:39 , Processed in 0.055003 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表