如果电器额定电压是220V~,额定功率2200W,选用250V~ 10A的插头是否合适?
发表于 2012-9-27 09:27 | 显示全部楼层
10A的插座有点小吧,最起码要16A的
发表于 2012-9-27 10:02 | 显示全部楼层
电热水龙头之类的短时工作的器具可以,刚刚好踩在边界上,工作时间长的器具就不要了,很易烧插座。
发表于 2012-9-27 10:04 | 显示全部楼层
估计用10A是没办法,因为用16A的会对销售不利。
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:10 | 显示全部楼层
谢谢,但是用10A的插头有何不妥? 因为成本问题,我觉得既然额定值相同,应该也是可以的。
发表于 2012-9-27 10:48 | 显示全部楼层
我個人覺得應該可以, 但不確定國際認證單位接不接受?
" o& D: p, z4 i. M% Y而且他們應該會要你先通過所有測試項目後, 再來確認有無危險疑慮.
- T  @- q: L# A所以在耐受性考驗下我覺得不要搞到額定滿載比較沒問題~
9 F# H' M6 I/ t4 N# f7 `: Y' U  _
发表于 2012-9-27 10:55 | 显示全部楼层
电器满载2200W做一下寿命测试看看10A 250V 的插头线有没有问题.
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:10 | 显示全部楼层
刚查了IEC60335-1 25.8表11:/ r3 D( c+ A# Q: s8 s" F
器具额定电流值(A) >6 ≤10 导线的最小标称截面积(mm2) 1.0(0.75),
- ~) t( b2 Y% [$ A而我选用的10A插头导线是1mm2的,所以没有问题。) E* a9 E7 e" b* o0 z