发表于 2012-8-30 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 五星四射 于 2012-8-30 15:35 编辑 1 O! x- _- H' d, k( z+ h& i

. M3 v; J, W8 v- a$ E4 T7 X' g请问,LED driver 使用下面这样输出端子,能当成独立式电源吗?; M) {; q1 E3 Z! \' D% z. e: e6 G

1 e: O( u# U7 D$ k) {9 {  q: f; d! o9 Q- n/ R- h' z
) m/ y3 p2 S1 K+ @1 F' H6 C
另外,下面LED driver 能当成独立式电源吗?
6 @; U; c. H5 f2 g4 z, y( q
" H7 V0 s; W5 p  z) S( B- }) t/ E6 ^) A, |7 _* T
& z7 N' [* ]% a- u: h( H
- i) B% J% I% N& A6 w5 A/ B+ U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-8-30 15:36 | 只看该作者
没有看到端子的图片
- @% r) R, f+ Z* F" c, Y0 z$ b关键是产品需要有压线码,否则无法满足独立式要求。# U$ Y1 n6 N- a+ W5 v
板凳
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:39 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-8-30 15:36
+ Z$ H2 B& w+ v6 ~$ p: p* s, g# d没有看到端子的图片
% Z# f, W9 V9 q  ?关键是产品需要有压线码,否则无法满足独立式要求。

! y; y( V  R# N" _; d' m5 A压线码是什么呢
地板
发表于 2012-8-30 15:51 | 只看该作者
压线码的作用是防止电源线受到外力拉扯而不松脱
5#
发表于 2012-8-30 15:54 | 只看该作者
LZ用的接线端子符合安全要求吗?- l3 h0 t0 H- |" v
接好线后是什么样子,放几张相片上来看看
6#
发表于 2012-8-30 15:57 | 只看该作者
要全面符合标准要求,而不仅仅是看下外观!
7#
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:02 | 只看该作者
本帖最后由 五星四射 于 2012-8-30 16:05 编辑 ! G7 W( ^- X# _# c, M
520168 发表于 2012-8-30 15:54
, o2 A8 r$ P: m! g* l* FLZ用的接线端子符合安全要求吗?$ a# m4 @, w# ?8 H2 ?* x3 o
接好线后是什么样子,放几张相片上来看看

: F% d6 p! s- j7 h* t其它的安全问题先不管,现在就问这样的输出端子能做成独立式电源吗。因为有工程师说,独立式电源不能用接线端子,要用导线从输出引出来

点评

呵呵  发表于 2012-8-31 08:55
8#
发表于 2012-8-30 16:16 | 只看该作者
哦!LED DRIVER 带有压线码,而输出端子没有压线码防拉.# B& Q" b6 |3 \1 r/ X
我个人觉得LED DRIVER 是独立式电源,/ G; M, n: s5 M6 ^9 D& P8 v, s: n
LED DRIVER + 输出端子不是独立式电源,$ L! E- |) u7 V" O2 L* Z4 k/ g
因为没有防拉装置
9#
发表于 2012-8-30 16:27 | 只看该作者
你的那款电源应该是独立式电源,CE标识符后面的那个标识符应该是独立式电源的标志,因为图片不是很清晰,所以不能百分百肯定。
10#
发表于 2012-8-30 16:39 | 只看该作者
都看不到内部的结构,不太确定