VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。4 n e2 _8 J$ a" l
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。2 Q5 f" W- z, S
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等3 v6 c" J1 q( g* Y6 P. L w/ j
7 C- v* ] ~$ X- G$ w' k/ e
- ~" W: e% p$ _7 w5 n; {/ T; {对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
- E" z C$ X" G3 a2 D
% S; V' S: k* E' {: G3 `/ g# c* U5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
5 @8 \5 V- {; d2 T5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
+ q4 t R" O4 O* s; n9 ]5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%- C! \5 t& E( R
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA ' u' V$ n. ]( S% `9 Q
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相3 l z: o: Q! d+ c) M
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
: j# u0 x4 {7 D- A% d+ r. t频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
$ H4 |* B: |' y8 L频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出 a0 |0 l+ r( a
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%: k; ?$ S( g4 h- _, y# |2 ~5 L