VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。) l/ Q3 K) h1 m5 x% h
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
: p. _1 i4 f- R' GVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等. o7 g/ {8 N. p7 z3 Q
( @# e3 t& a9 F/ A$ [/ A
. i3 r: l; f5 \7 S# q7 \对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下+ R- L8 }0 g2 o R+ m
5 j4 T* F7 A$ W
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求, b0 R+ H I* G/ _, ^- g2 k
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
% }. \* y) P# l) s& M5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%( |6 H5 M# e3 H/ [4 B0 |; i
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA 6 e# H* v/ S" B" s) @$ ?/ P0 g
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
7 }2 {2 f7 ?# x( A" g" o5 v, q- l5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
$ o' X( z- x( d& z* D频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
& A, y7 G: G: J频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
8 A# G' l. N s( ~+ X5 v. T% Q当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%5 v: Y$ \; v K1 r- k7 Z5 G, [0 j