打耐压我们常规都是打1分钟,但是在生产时为了提高效率,必须要缩短时间,我们这个缩短时间该怎么计算?又该打多少电压?有没有标准有说明的? 比如打3000V  0.5mA   1Min   我想缩短到只打1S  该打多少电压?
0 f8 H% [) c5 C5 N# ?
发表于 2012-7-20 16:50 | 显示全部楼层
1.2倍的電壓
发表于 2012-7-20 17:02 | 显示全部楼层
我们一般都是按1.2倍来打的。
发表于 2012-7-20 17:02 | 显示全部楼层
IEC60950有说明,可以缩短时间(提高电压1.2倍)
发表于 2012-7-20 17:28 | 显示全部楼层
标题没写产品类别,这是家电版块就按家电来看了。EN60335的附录A.2有要求(详细电压要求见附表):
4 ^4 y; p5 b( s( k! T! UA.2  Electric strength test
7 M& A6 n, v& |. f" D& @, ?  qThe insulation of the appliance is subjected to a voltage of substantially sinusoidal waveform
1 {* e+ ^- M* W5 Y+ H8 Shaving a frequency of approximately 50 Hz or 60 Hz for 1 s. The value of the test voltage and ( o' y4 P+ m# p) ]& p: k" W
the points of application are shown in table A.1.
6 Z2 t: T. \0 X: L0 fNOTE 1  It may be necessary for the appliance to be in operation during the test to ensure that the test voltage is
$ d2 Q& F8 g7 j9 qapplied to all relevant insulation, for example, heating elements controlled by a relay. * b. C' N- U3 C, _3 N! O3 ?; c
No breakdown shall occur. Breakdown is assumed to occur when the current in the test circuit
! {6 _& y* O" S8 @* d! p+ l- Xexceeds 5 mA. However, this limit may be increased up to 30 mA for appliances with a high 6 t; ~0 |( D* o- P% F9 s
leakage current.  
7 k2 r6 B' N5 c# q3 d* R0 cNOTE  2  The  circuit  used  for  the  test  incorporates  a  current  sensing  device  that  trips  when  the  current  exceeds 4 x, i; c% n* _4 v5 G) a6 [: G  }( B
the limit. 2 Y' a2 E7 G! C) c
NOTE 3  The high voltage transformer is to be capable of maintaining the specified voltage at the limiting current.
1 [, }, ~! f" C, R# P4 tNOTE  4  Instead  of  being  subjected  to  an  a.c.  voltage,  the  insulation  may  be  subjected  to  a  d.c.  voltage  of / C: ^7 P& [' U- J" k
1,5 times  the  value shown  in the  table.  An  a.c. voltage  having  a  frequency  up  to  5  Hz  is considered  to be  a  d.c. 3 G3 w2 b% x# F# o3 I3 y
voltage.( N& e0 Z- d# s. P) _- X' V
   
0 \6 D: j& ^( i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-7-20 17:41 | 显示全部楼层
耐压跳闸电流为100mA,生产线可用5mAX0.8倍耐压电压打1S即可,标准中附录A已明确规定,但许多客户仍抱旧观念要打1.2倍lS,我们结合办就打规定耐压1.2倍5山AlS不击穿、无闪络为合格
发表于 2012-7-23 19:14 | 显示全部楼层
3600V 5mA 1sec 即可
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:48 | 显示全部楼层
谢谢  各位大大
发表于 2012-8-20 21:07 | 显示全部楼层
如果是60335系列的产品见附录A,就可以了,.
发表于 2012-8-21 19:19 | 显示全部楼层
4800V按1.4倍来打的