[IEC灯具] 灯管打耐压不过

[复制链接]
发表于 2012-7-11 11:13 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
laoying 发表于 2012-7-11 10:35
& q- S- ^$ n0 C估计是LED铝基板和零线的问题,产品是双端的,零线是从一端接进铝基板,通过铝基板再进入驱动,测试时,靠 ...
6 L5 I$ Q) o& v* R* S0 X  k2 C
如果是双端输入的话则这个产品的结构有问题了。要考虑到更换的安装灯管的时候防触电问题。当安装灯管时手握住灯管的一端而另一端接到电源上的时候,灯管相当于一根导体了,人会触电。另个,电源直接接铝基板上相当于电源直接接外壳,铝基板是不认为有绝缘的(铝基板跟外壳要有双重绝缘才行)。
发表于 2012-7-11 11:14 | 显示全部楼层
打了错别字,是另外而不是“另个”。Sorry!
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:43 | 显示全部楼层
Jason020 发表于 2012-7-11 11:13 # H+ Z: E6 _# o; E
如果是双端输入的话则这个产品的结构有问题了。要考虑到更换的安装灯管的时候防触电问题。当安装灯管时手 ...
# R! _  C6 E; \3 z* Q2 C
在下受教,非常感谢大虾指教!!
发表于 2012-7-11 13:25 | 显示全部楼层
仔细检查看,找到击穿点,金属外壳的一般都要包绝缘片。
发表于 2012-7-12 16:41 | 显示全部楼层
隔离电源,估计是LED铝基边缘到外壳的距离不够,或者绝缘硅胶片的绝缘不够
发表于 2012-7-17 21:57 | 显示全部楼层
laoying 发表于 2012-7-11 10:35
  d. y" a: `% O) y# X8 w" ^) z% R5 S. B5 I估计是LED铝基板和零线的问题,产品是双端的,零线是从一端接进铝基板,通过铝基板再进入驱动,测试时,靠 ...

' E& ~  P2 \, {7 T, i' p现在打耐压的方法是LN短路到外壳,你N极都与外壳通了,怎么打得了耐压?
发表于 2012-7-30 00:36 | 显示全部楼层
我碰到过这种情况,插脚和固定插脚的外壳(金属的)爬电距离不够,插脚周围是塑料的,但是整个大的外壳是金属的