如题!5 E. V9 \% q# ^4 g4 d* G
有一LED灯管,采用隔离电源,输出为DC41V,为selv. 问题是铝基板到金属外壳的距离为0.5mm,而CL.11章中的爬电距离和电气间隙的要求为1.2mm和0.2mm.
. @* R+ Y6 @  K2 q我现在的问题是要不要考虑铝基板上铜箔到外壳的距离,请各位给下理由,纠结中!!!!!
" X2 H  I. G. ^7 W
发表于 2012-6-19 15:13 | 显示全部楼层
不满足要求,需要整改3 W' [8 h8 E+ V/ ~% G
如果电压小于25V,那么对于距离不做要求,满足耐压就可以了,请参考60598.1 CLS11.2.1

点评

正解,言简意赅  发表于 2012-6-19 18:34
发表于 2012-6-19 16:37 | 显示全部楼层
学习了~~~···
发表于 2012-6-19 16:43 | 显示全部楼层
铝基板要整改的
发表于 2012-6-19 17:08 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-6-19 15:13
  b2 T- y& N6 p1 q/ {) h不满足要求,需要整改
) Y" c, l! V% N- r  {3 a如果电压小于25V,那么对于距离不做要求,满足耐压就可以了,请参考60598.1 CLS11.2 ...

# x$ S( X' g2 m7 E我的看法是,小于25V,输出端可以裸露, 根据60598.1 CL 11.2低于交流50V~ 对于距离没有要求, 只要能通过耐压, 但是交流50V~转换成直流是不是根号2的关系呢?如果是的话, 楼主的板子还是要整改的.
发表于 2012-6-19 18:31 | 显示全部楼层
今年的研讨会也有讲,SELV分为可触摸和不可触摸,可触摸的是25Vac, 60Vdc1 ]4 {: a: y4 k7 h+ r/ E
标准里面也写了No values are specified for working voltages below 25 V as the test voltage of Table 10.2 is considered sufficient. 41V已经超过25V,所以还是要考虑距离。  z! q  i( S' {, {+ [$ D) i
不过有一家机构认为:电源输出只要符合附录A的测试,则可判断为不带电的部件(no live part),距离也就不用考虑了。这点我不是很赞同,有点强抠标准的意思。
5 }" C* F5 z- W0 @楼上的兄弟说低于交流50V对于距离没有要求,我不赞同。标准里面写的是RMS working voltage not exceeding ?V   不超过?V 下面对应的有限值。+ @3 G, q; a  T
如果楼主可以证明PTI≥600的话,可以Cr为0.6mm
发表于 2012-6-19 19:14 | 显示全部楼层
铝基板打高压能过吗?
发表于 2012-6-19 19:15 | 显示全部楼层
如果驱动在灯管内部,整个灯管就不算SELV吧
发表于 2012-6-20 09:56 | 显示全部楼层
学习中~~~~~
发表于 2012-6-26 14:49 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-6-19 15:13
) u  Q9 F  w6 Z5 Q不满足要求,需要整改
, Z# K' ]/ C  v5 L9 [: e如果电压小于25V,那么对于距离不做要求,满足耐压就可以了,请参考60598.1 CLS11.2 ...
0 w9 I6 z: F1 }. }1 B
! s  U1 s1 k. p, z; S8 `4 J
請問你這些60598決議在哪下的,可以共享下嗎,IEC網站沒有0887---0932