问题有点多,且我的思维有点乱。求高手指点迷津:
: W; f- v* O$ B' \2 {( n1.关于灯具使用多大的内部线,是否只需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行要求?
  j) B! `+ k" _# \1 W/ ?2.对于5.3.1.1中mechianical protected wiring carrying normal operating current如何理解,比如那种的算是这种类型?% b/ n5 k) k& c0 I" q# l9 k' J2 M
3.nominal crossed Section Area 与Through-wiring area如何区分?/ ?% e" M7 F" D! Y
发表于 2012-6-1 13:20 | 显示全部楼层
1. 参照598-1和相应的-2标准! q; I& a: k+ Z; E1 N
2.我的理解是,可以确保导线绝缘不被破坏的导线吧.对于这个答案不是很肯定,等高人解答  {" }1 J$ U' r1 K& p
3. 只听说过Through-wiring 没听过Through-wiring area
发表于 2012-6-1 16:38 | 显示全部楼层
1.灯具使用多大的内部线需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行,但还要考虑灯具的温度,防触电保护等级.3 ^. n& S  ?5 `( x8 G8 F
2.正常工作电流有机械保护的接线,比如那种类型请下一位高人加答.' `& O% b. K. G
3.标称绝面积和通过式布线区域.