[综合话题] 我们产品在客户那里跳漏电空开?应该选一个什么样的仪器来测我们的漏电流

[复制链接]
发表于 2012-5-25 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司产品在客户使用现场跳漏电空开,为了告诉客户我们的实际漏电流值?我们需要买一款仪器进行测量。
+ M7 f4 {, K! V( P4 G) B3 g我们现在虽然有了日本万用的一个漏电流钳表,但是其测试值不准确,万用表的电流表测试也不准确。万用表显示跟钳表显示差别很大。
3 [% U: i7 M8 v" _+ x9 X, Q8 V# {根据我们的分析得出来一个信息:实际中用的漏电空开中的漏电流值是针对工频的漏电流,而我们现在用的仪器采集的时候高频的漏电流也会进行采集。我们产品的漏电流大部分是高频的一些漏电流。
# z& }' V4 t" c8 Z想各位安规的高手解答一下这个问题,现在市场上有什么样的仪器可以满足这个要求,其测量的值跟漏电空开检测的值一致。
0 o0 Z/ H& m8 x8 o- {2 w
发表于 2012-5-25 21:01 | 显示全部楼层
这也不解决问题啊!
发表于 2012-5-26 12:45 | 显示全部楼层
一般是L对PE有电流吧?但漏电开关的动作值都在8mA-30mA以上,想办法测下L到PE的电流
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:54 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-5-25 21:01 6 j% X, J9 \5 F' f* ]
这也不解决问题啊!
1 [. C* a0 l# M9 F. j4 R
正在解决问题啊,可惜找不到测量这个漏电流的仪器。
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:55 | 显示全部楼层
329485466 发表于 2012-5-26 12:45 3 p; ^7 O. T+ H4 b$ Y7 a, u# w; m
一般是L对PE有电流吧?但漏电开关的动作值都在8mA-30mA以上,想办法测下L到PE的电流
5 Y% k( I0 F$ P, i  R" E
漏电开关的漏电流看具体型号去确定。
, r) M2 N1 ~8 K9 q9 Y2 B; q检测方法大哥不要担心,现在就是找不到这个仪器。
发表于 2012-5-28 12:37 | 显示全部楼层
大部分30mA漏电开关的动作典型值在22~24mA左右。反应速度几十毫秒奇快无比。检查下同线路中是否有很多泄漏电流大的电器,拔掉一些接上你的机器。再搞不定,变更配电箱的线路,或将产品的对地Y电容换小的。还搞不定,买只50mA的漏电保护开关。
发表于 2012-5-28 13:57 | 显示全部楼层
有专门测试漏电流的仪器。你是什么产品呀,不同产品,漏电流要求限值也不一样的
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:10 | 显示全部楼层
godxlalp 发表于 2012-5-28 13:57
& o( K) ?, U' z1 G5 [有专门测试漏电流的仪器。你是什么产品呀,不同产品,漏电流要求限值也不一样的

5 W7 n! |; ~# ^. ]9 [此漏电流不是带人体阻抗网络模型的漏电流。. F9 n7 z, P, q& ~9 j0 n$ g5 J
而是正常运行的时候,通过地线的电流。
发表于 2012-5-29 16:40 | 显示全部楼层
既然不用人体阻抗的话,那随便用一个精确些的电流表就行了啊。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:39 | 显示全部楼层
棺椁飘香 发表于 2012-5-29 16:40
3 V9 j: X% d) Q6 ]0 I既然不用人体阻抗的话,那随便用一个精确些的电流表就行了啊。

2 Z; b% b. {  [* Q4 J+ ^4 {我们有用电流测量,但是事实:万用表显示已经明显超过漏电空开的限值,但是漏电空开没有跳闸。3 i3 Z% T0 c4 h+ ]. p
漏电空开的电流检测方式跟万用表不一样。因为我们的产品漏电流里面大部分成分是高频的。