广东安规检测
有限公司提供:
請問各位大師~$ s2 h- j' A) J: S" @
在安規要求上,我的varistor要接地,可有什麼要求?% T- |6 D/ A6 x! b6 c+ X
查詢到的"模糊說法"有...3 Z: O: ]/ p5 W1 o$ Q% v% Y# k5 R
1.varistor必須串聯 雷擊管下地 ? 那距離要求是 basic ? + Y, V& S8 o2 v8 a! ?4 T4 {: P+ ~
2.varistor之前鐵定會裝fuse ,這樣可否不裝 雷擊管 呢?- |9 s2 A& T3 ~
3.可否有詳細要求呢? 例:出自於法規哪章節有明細...
: `2 m9 \2 E0 r' }; e' p5 A4 _/ T, B! y" J9 ~
* X0 ^. F' \) Y0 r+ Y  _3 {
* S* T' F' N5 ^) _/ x
发表于 2012-5-22 13:11 | 显示全部楼层
等高手解答
发表于 2012-5-23 13:31 | 显示全部楼层
1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L/N到地), 所以必须加另外的元件来满足基本绝缘的要求, 所以通常加雷击管或Y电容(极少)等. 企图通过雷击管来满足基本绝缘的要求(距离和耐压) .
- G4 w) s* ~6 v9 h+ }2. 必须要加, 第1点已经说明了.
4 m% O! _- ~, z( ]8 p- Y6 w% j3. 法规没找到,但现在普遍都接受.& s$ ?2 q( k/ l; e5 y1 ]
提醒: 基本绝缘要求的距离和耐压不需要Varistor和gas tube单独满足, 比如耐压varistor就很可能过不来, 只要这个整体满足也被认为是可接受的.
% ^; ~$ V% W; r2 x$ H7 b, Z以上是个人得到的信息, 不对的地方希望不会误导各位,
4 o5 X6 j9 V1 s
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:16 | 显示全部楼层
chigaoyuan 发表于 2012-5-23 13:31 % j6 i2 {3 P. G+ \, w+ i( w; f
1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L ...
/ B, v1 ?6 U4 }7 p- M7 ?+ f5 P
thank you,
+ y/ j8 W, u1 z* `' c; h感謝大師