广东安规检测
有限公司提供:
有没有好的方案来解决浪涌和绝缘耐压的问题,在防护电路中测试时不允许拆器件从而达到测试要求,我很困惑
沙发
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:10 | 显示全部楼层
加压敏是解决了浪涌问题,但是绝缘又出现问题了,也是很矛盾的事情,在实际测试过程中是不许改动的,真头疼
板凳
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:57 | 显示全部楼层
不好意思,我没清楚,是开关电源,AC220v 输入,应用在电力行业,所以要做EMC四级测试  W+ o& w0 s% }! O) {; J
浪涌四级:共模4KV;    差模2KV   - ^' Y6 }0 f9 F$ S
绝缘耐压:直流500     交流2KV
( O2 |, O) Q- {4 a6 I) u' n) t这些参数不会有错吧,所以呢,在测试过程中这两项测试就会有矛盾吧,是不是只要变压器的绝缘耐压做好,比如做到4500V,或者以上就不会出现问题呢,请帮忙分析下,谢谢啦
地板
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:07 | 显示全部楼层
打耐压去掉压敏是可以通过,但是浪涌就过不去了,
5#
 楼主| 发表于 2011-11-22 16:07 | 显示全部楼层
理论上是这样的,(我个人理解也是在做绝缘耐压时是可以拆掉压敏的),但是实际中测试不知您接触过没有,我是问过北京电科院的测试人员,型式试验是这么要求的,一台测试样机从头到尾做EMC测试,厂家是不允许拆器件来完成测试的,所以这个测试方法不用质疑,