求助:$ Q+ ^# D' S6 M5 c* X4 g& }6 k. ]
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) $ o0 C, l6 {6 u4 R
接线方式:(如图一)
! s* [, ?! P9 _+ w9 M
0 ^/ T! u0 |4 S+ a: }6 Y
2 m( l" W, p: x% l. |) w0 I 7 K$ q# i3 Z9 o+ e7 H. l5 W6 n6 Z- T
一、测试验证方法: + y5 t- ?9 u* ~

( q3 i: T  B' f' ?1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。 6 g4 S& ]& B* D6 U
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
; [; ^: |( r) j b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 ! ~) v- X: t1 B8 ^0 Q1 I
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 6 v( l/ l( t! G
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 / t3 v  L) Q9 N- c! P6 C

5 v; K% U: u6 a$ I+ D$ _7 b5 X实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。
* `7 z* l) r+ E! N" |
3 l4 V0 r* i0 V0 g' U- \5 O  V4 T二、仿真输出瞬间短路: ) _9 }7 C$ G$ S' \8 n
1 t5 l0 G9 F8 T3 o0 n: d9 }
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输' `, S+ d" z3 D& Q9 q2 X% t
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
; r6 {8 x0 y- p$ n& y# [' {4 V a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ) s0 \' `* Q2 \% v/ ^
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
+ h* x' }6 o, m! I c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) . u. t  x8 K$ }9 ]) _
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 9 u: p' @5 L6 q
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 5 @' N; R7 h. ?) C" n
& i: S; v8 k  b: H
三、测试结论:
9 y' {* _/ H) Q* B' w" A   b7 y2 ]# [8 y6 A* T, ~7 F
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
$ u, B5 S) B5 S$ T6 H串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,2 _: E9 G1 g4 O2 l9 a( u2 T
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,6 J# f3 m) ?! ?) l
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
6 _$ |6 f, ~3 q2 G* M+ L# [' F" P9 ^, e- ]
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;
- ~2 U& `2 k- V# P) B电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。