发表于 2011-11-16 16:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :5 `9 q& j" S, w$ C
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。7 {  u8 e0 Z, x9 {! |9 G
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。

" p8 {+ O! r- g, h; Y这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?
沙发
发表于 2012-1-17 11:59 | 显示全部楼层
songzx99 发表于 2011-11-16 16:46
' d' Y6 Q; b5 |6 F! ], D# _这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附 ...

- {3 h9 V  j1 G2 G8 Z' y如果两次雷击足够近的话就会有这问题,如果你要足够可靠,那就要冗余了
板凳
发表于 2012-1-17 12:00 | 显示全部楼层
我也有和山炮老大同样的问题请教