小弟公司有保险管的分断能力测试一直无法测试,因为设备很少,所以请教各位大哥大侠能否告知小弟该测试的设备?感激不尽!. \6 K1 f5 ~3 D+ E% N
具体测试要求如下:- e5 S E+ ]. r; Z" ~
标准要求:
3 R, v5 Z j6 O/ g2 s f实验用交流电流,通过改变串联电阻来调节电流,电路应在电压通过30°+/-5°时接通,交流电源的阻抗应小于相应电路总阻抗调节值的10%;: K3 ?$ X: p' _7 @7 U
通过下列条件下的誓言来检验其是否合格+ \4 s! ~$ s) |2 M, h6 ^# U
a) 额定分断能力;4 C6 C% ~: w, L; ~2 E! R
b) 通过预期电流的5倍,10倍,50倍,250倍的额定电流,但不超过保险管的额定分断能力;( \* Z4 w/ B; [' `, _8 j% N
保险管动作后,回复电压应在保险管额定电压的1倍-1.5倍之间,并保持30s;! q$ O4 p7 E- P3 ~0 P4 S3 Q
额定分断能力测试电路的功率因数为0.7-0.8,在较小预期电流下试验,电路的电感应保持不变,并且通过仅用改变电阻来调节电流;$ ? p e% l M% A w
测试电路图:见附件
. W* _' O. Z: v4 N6 D图中字母释义:& i3 v5 k& Z8 n2 p
A:供校准用的黄铜杆! ~; f" D# J6 ^# o0 b h
C:接通电路接触器
, G4 `) Z3 T/ m8 r! xD:保护电源的断路器& [6 w' i; }: d0 c. D3 A9 Q! K
F:受试熔断体; Q% { I1 H2 t# C l
S:电源:阻抗要求小于测试电路总阻抗的10%
: T+ T' t5 D& Q% C, P1 `L:空气芯电感0.3mH+/-3%% @/ s9 Y" d/ s7 K
R1:串联电阻,调节到获得准确的预期电流
" _# ]* c2 E6 B( U/ y2 ]/ W7 E# K6 I. L1 QR2:并联电阻 40Ω+/-10%,起阻尼阻抗的作用' R0 a h$ X) u1 z: {
其中安装保险管的夹具是有要求的,必须符合安规要求;2 H/ E% F* S# M- m
电流范围:0A--1500A ,精度要可以调到小数点后3位小数;
7 u2 r, j% E: [! E; ^$ l1 j电源的相位角可调,不固定一定是30°; |