请问各位楼主,UL电源线种(如SPT-2 18AWG)和VDE电源线种(如H03VVH2-F 2X0.75MM2)各线的载流量是多少,是否有具体的核算方法,还是标准就的的,请告之。
6#
发表于 2010-6-7 17:13 | 只看该作者
谢谢记下啦
5#
发表于 2010-6-7 16:54 | 只看该作者
关于载流量和线径的关系,DIN VDE 0280 里有具体说明
地板
发表于 2010-6-5 20:18 | 只看该作者
2X0.75MM2,   7.5Ai吧3 x0 B; d  S! |5 q7 V
1 q9 V1 @2 _. r8 z" C
一般是导体规格的10倍
板凳
发表于 2010-6-5 09:46 | 只看该作者
绝缘导线载流量估算口诀 * A" A, Y- s2 m/ f
   
2 s; x5 i0 Z& H* P6 s    ' s: c$ m6 y& f: a2 q
   
4 T  _% s8 F0 B: m: t1 X     估算口诀:: U, I; n! r0 f" y, ]0 T" z, l
   
" ^: Y5 r5 Z8 @) h' }1 y3 ~& c! ?    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
/ P% ?4 @, E9 U; o( C' x    - a! F: |# U! q( G: J" s0 |
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
, f- j$ j0 K. |0 O9 v) u    * y5 B, Y+ r  l& I
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
+ O4 y2 Y5 }1 l& r( ~0 D9 }& a   
7 D* h3 _! c3 M  w2 V4 Q7 a4 `5 {    穿管根数二三四,八七六折满载流。 $ z4 a  L/ `6 h) h
   
* U; y2 s# l0 j$ ], V# j5 S    说明:
- Q1 J7 J7 V- e; E" d+ @2 w    , c5 U! L1 b( G' i: G
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。" r" ?% x! V8 M2 T
    3 L! }* c! q* E( c+ V
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
) M3 U/ v6 W$ v# X    ! a8 Z  V3 R2 k7 I- f  |
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
4 ]8 v" K2 H% G3 W. w  u    % y; H/ g* t0 F) L; R; t
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。
. ?7 D5 p. p3 ?' }5 \
/ U, M( \8 X& R% T! C4 c铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。