有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:
- w+ s- }' t- H U
& W7 I- O8 h& J* X! v一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。
) L8 N9 j% W ]$ y3 f& d5 L8 P; v: J$ x: E0 L/ y
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。
% O$ d# \2 u# p, T
) U& S4 |- n& Y* r: _% y9 R, {后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。
; i1 V. j8 {/ d' e4 c1 q- D1 ]4 I6 d: t! a
二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。. B4 V/ [5 r0 a* x& F. C
' p% m9 \/ V, r \
三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。( z. T, J. k" Q, `
" r: v% ^7 j' ?2 J8 l电源要求的EMC:
1 b8 ?+ S( m! p0 m% c1 O( S1 g0 Y: i3 V. w4 T
绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。, P7 ~- j& p8 { v* U; x' V+ {$ |
* [& u4 O* S5 I, ?" n4 J
冲击电压
" w! d' J# c# |2 R) h3 W
8 `2 L' i" ~- k3 ^:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。- Y6 Q) @2 U& j2 S6 s" t4 i
4 ?8 W! \# I. F3 T% U7 E N! M$ _四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
' L0 O4 q6 y3 j, Y& R2 n9 j2 [2 l大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题& i# h2 w6 ?/ G! R n+ n( V7 r" f( ]
|
|