請問關於漏電流問題

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-23 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在EN 50178裡面有提到,工業產品的漏電流需小於30mA,想請教一下,如果說產品是屬於大馬力的情況下,漏電流很難不超過這個限值,想請問在EN 50178裡面是否有說明萬一超過限值時的處理方式?有提到說超過的話要加註警語嗎?那是在哪一個部份?謝謝~
沙发
发表于 2007-8-23 12:01 | 只看该作者
这是EN50178哪部分的要求啊?我只记得3.5mA ac,10mA dc的要求。如果超过了需要在用户手册中说明,并保证接地导体是截面积大于10mm^2的铜线。
板凳
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:54 | 只看该作者
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low
1 T* J3 k3 p+ `: mleakage current
5 T5 p2 H: h* I* o# c/ m2 I! _. JA residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may2 L( l" |8 h% I& Q
be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
6 Z. i9 v8 l" m1 q6 F2 l" jcase of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to. H) V' C) M/ C+ Y7 j8 ^( J. d
5.2.11.1 is low enough not to unintentionally trigger the RCD connected in series.
( }/ w* F% i3 L$ k( e  o% R) }" V) m8 T
這一段,想說哪裡有註明說超過30 mA就要在用戶手冊中說明?
地板
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:55 | 只看该作者
Where an EE has a continuous leakage current of more than 3,5 mA a.c. or 10 mA d.c. in* M  D2 v1 h" u: m, r. M3 X
normal use, a fixed connection is required for protection; this shall be stated in the operating- D4 ?4 j( @! h. t
manuals.
) m$ k& G/ l2 a) \& u" w. q, r; f" f: p! |7 ?* O, E" H* \
這裡有說明3,5 mA a.c. or 10 mA d.c.但是不知道這包不包含超過30mA的處理方式?
5#
发表于 2007-8-23 14:08 | 只看该作者
引用第2楼hijummy520于2007-08-23 12:54发表的  :2 g# s, Q: r7 A' @" s5 B
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low
6 Q) L( t9 U$ Z! qleakage current9 V( n8 U0 v0 G
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may
) |9 n; Q2 u& e$ d1 `% h4 Kbe used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
8 U' h/ F. `2 K3 k# u4 q5 scase of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to
: f; U) l* w/ |4 u) n* J, w.......
' |6 J" q: |4 C; h+ u& C; ~# A% C
这里不是讲的漏电流的问题,是讲剩余电流(residual current ,不知台湾是否这样翻译),剩余电流是一种故障电流,是在发生故障时相线和中线的电流不同产生的矢量和。所以为了防止故障产生需要在设备上增加剩余电流保护装置(RCD),漏电流是一种正常的电流。以上的内容是讲,当漏电流很小的情况下,使用额定值小30mA的剩余电流保护器(RCD)也不会产生误动作。具体的翻译请上下文。
6#
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:11 | 只看该作者
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
7#
发表于 2007-8-23 15:53 | 只看该作者
引用第5楼hijummy520于2007-08-23 14:11发表的  :
4 m& k3 Q6 B+ S7 g- V這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
3.5mA AC/10mA DC,如果超过了,需要满足5.2.11和5.3.2.1的要求!