引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的 :) S- `! Q% s7 n) T, Z9 X! v0 X
$ q& {+ _- w, l4 Z7 _
. T- v' C9 ~4 \
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师% P d* J9 D% g8 {3 _: a
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
O% {- U( i3 P- c n
1 r3 P+ z( u7 J9 _: B. q* P7 i6 z3 v- x....... 2 _! s' v, d, H$ F u2 I& u+ l9 H
' N& C% T! I" ?+ W3 ?$ }
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。 |
|