对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
$ p1 r+ i; v+ @# e5 v5 P' P' x
+ H% S/ N- f" c! X+ ]1 T) h谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
沙发
发表于 2007-7-26 08:29 | 显示全部楼层
这些跟普通电源有差异吗?
板凳
发表于 2007-7-30 15:42 | 显示全部楼层
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的  :
  D" P' x: K1 L( `, W& Y( V0 m$ \: h6 y* _) F' L" z
6 Q0 E9 O# O! k
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
" R9 S! K( N) R0 d5 l2 H1 p: E( k1 X8 `

  G, O# s& p3 |$ D" }3 ]  c: l5 ?+ ?终于说话啦
地板
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :) S- `! Q% s7 n) T, Z9 X! v0 X
$ q& {+ _- w, l4 Z7 _
. T- v' C9 ~4 \
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师% P  d* J9 D% g8 {3 _: a
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
  O% {- U( i3 P- c  n
1 r3 P+ z( u7 J9 _: B. q* P7 i6 z3 v- x.......
2 _! s' v, d, H$ F  u2 I& u+ l9 H
' N& C% T! I" ?+ W3 ?$ }
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
5#
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :# K9 c6 r" }. u9 H

4 e2 t& Y5 b7 d& N/ `9 C* H5 z! T0 p# `, m
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。. C! b5 Y( d7 h! i" A; [2 P
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
- W; K5 j' t; I; r由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
% ?! ^# M# u; [9 X! }.......
* B/ W& S4 U- ~4 I7 q" r

6 f2 A2 z' L1 h- z" k说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
6#
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
7#
发表于 2007-8-13 11:27 | 显示全部楼层
引用第29楼kite130于2007-08-11 13:46发表的  :
& P4 L' [9 ]) m" b1 ?0 X多考虑几点“- |$ Y5 k8 i5 J, w6 @  ~9 D+ I3 H
1 L, b2 F7 r. w& _
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
$ o; g# t' |$ A0 yfeedback防护;/ @( n& k) [- \" x7 S0 ]8 ?
警告标示;: i1 d! V( f9 Y) w1 v$ M
铅酸电池的氢气聚集;
* m8 `3 }! P# O4 L6 ]' Y6 X: C6 K2 f) s. G! {* d
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点8 \% S5 q: |; r8 }# K
.......
+ C# [- L# U5 x, x
/ S4 b- h, t% z9 m: v
又说到一个重点,“铅酸电池的氢气聚集”,这个就是电池舱开孔大小的计算问题,62040-1的附录N对此有非常详细的计算方法,这个也是950-1中没有提到的