楼主: kinglxj
打印 上一主题 下一主题

谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
楼主
发表于 2007-7-30 14:53 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第15楼安规菜鸟于2007-07-30 14:34发表的  :$ a# I& u0 r+ A, S
我自己认为UPS是应该用62040,感觉如果用60950好像靠不上标准。
* {; I, ^6 |7 \, q5 U4 r$ ?  b另外,我发现有很多人做电源喜欢用不同的标准,一些给IT产品配套的或开关电源就用60950,给AV产品配套的就用60065,连线性变压器(适配器)都可以用60065,虽然理由是按产品的使用可以这样定,但总觉得理由不是很对路。我自己觉得用61558是比较合适,但有没有很够的底气来反驳人家的观点。
: K0 b: y7 e& G- ]
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
沙发
发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
% v- c. n' Z% V. `
; {3 l- v% f' w+ F. G6 X+ \0 T$ b) I6 }* H# N; ~
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
# }9 Y% ^' @1 z4 n我们采用的就是60950;7 N* P% \/ }' j# @+ b8 ?% s& k
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

7 J" L. v4 C3 t! U也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
2 e% a* [. N# s8 N  j  t0 G对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!5 H  u7 W# S8 z: j9 x; ~5 U  l

4 v- l) {# S. k: }“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
板凳
发表于 2007-8-14 23:03 | 显示全部楼层
关于安全的部分还是送审稿吧!
地板
发表于 2007-8-15 09:08 | 显示全部楼层
引用第41楼kinglxj于2007-08-14 23:10发表的  :
% q" X: `' |4 g# I8 C  J, G5 s. q( I6 x
0 ?: }" F) ]% h1 R% X
我一直在找安全部分的,但是一直没有找到啊!! b2 M' b* z5 m. C0 R. x2 h
好象还没有吧?》6 B/ Q3 e2 M8 A2 t3 O+ F! R
你如果有就奉献下哦,谢谢!
7 b: Q) L" b1 J9 i" r: o+ ]/ x+ j; K
唉,标委会这帮老头、老太!02年开始编写的国标现在还结不了项,都2007年啦还要用87年的标准!对一个高速发展的行业来说也算是中国特色啦!一般的国家标准只比IEC标准晚一年左右!
5#
发表于 2008-1-17 17:28 | 显示全部楼层
引用第55楼冰火焰情于2008-01-17 16:52发表的  :1 l- G% m, u* ?9 e* f
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
应该还有这个标准吧!YD/T 1095-2000,通信入网測試的时候会用到!
6#
发表于 2008-1-17 17:41 | 显示全部楼层
引用第58楼冰火焰情于2008-01-17 17:37发表的  :
2 |7 R8 A) r8 M% ~如果做泰尔呢,那么GB/T14715-1993肯定做,YD/T1095-2000好像在广电入网也用到呢

' A3 D( Q6 m6 @  ?0 T4 M0 }( J& o泰尔好像两个标准都要做呢,我记得是这样,里面的内容关于安全的只是一少部分!