引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的 :
, n G4 Q& z6 _# j
( M$ U6 E. H1 F5 D1 ]; R
1 H5 l* h5 {8 ZTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。- r, B4 c/ n. Z9 o: @3 t. t! m) M, g" R
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。, ^7 ^* h3 v& K+ J8 x W1 r
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
3 Y& @1 g+ `% F9 f: W1 I& `, ~& o....... 6 f! F" z+ K# S2 v2 H6 C% R
' v# f3 V# A! t- x, `6 b% j5 [: |说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。 |
|