谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
楼主
发表于 2007-7-25 15:22 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。- R  v2 A* n* q! _9 ]* c6 z6 e

: u( J- R0 H6 V2 K4 o  r( B谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
沙发
发表于 2007-7-26 08:29 | 显示全部楼层
这些跟普通电源有差异吗?
板凳
发表于 2007-7-30 15:42 | 显示全部楼层
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的  :( _0 ]" t3 r7 u4 z
% o$ e0 \" q7 z' I, F
' X9 r& _9 D! ~$ [6 B2 @. v" C
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
2 V+ v/ o3 [. p/ X
4 I/ g7 |0 z( \6 R
终于说话啦
地板
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :2 e; q: C- e0 T- I

9 x- K) T# o- @
5 E6 e$ C! a6 x% r% i7 X7 Y2 m: e也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师" N2 I" ?6 J8 a+ R+ P0 f' P7 s
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
' ]4 Q0 V4 c9 q7 D* J; i& c5 X# a0 Z; v% s' L* k
.......

2 r; `4 e- V! z' Q* V9 }$ X
! U: j( U; e6 R( c2 y8 t) W# [我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
5#
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :
, n  G4 Q& z6 _# j
( M$ U6 E. H1 F5 D1 ]; R
1 H5 l* h5 {8 ZTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。- r, B4 c/ n. Z9 o: @3 t. t! m) M, g" R
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。, ^7 ^* h3 v& K+ J8 x  W1 r
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
3 Y& @1 g+ `% F9 f: W1 I& `, ~& o.......
6 f! F" z+ K# S2 v2 H6 C% R

' v# f3 V# A! t- x, `6 b% j5 [: |说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
6#
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
7#
发表于 2007-8-13 11:27 | 显示全部楼层
引用第29楼kite130于2007-08-11 13:46发表的  :
& C& w, V0 I6 V# Q1 @1 Q2 l) s多考虑几点“
! \8 ?* v0 ~5 ]
1 B' `( `. G" U9 F电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
2 i7 W6 [0 D- s. ~  Vfeedback防护;% _+ A7 Y5 Z. c. K% V: Z
警告标示;
- c: i5 s) ^% W' Q$ z. U% W2 ^6 c0 Z/ [" c铅酸电池的氢气聚集;
6 O. l6 Y- [6 m3 H5 |- E1 `; V( I1 z+ b7 x: M, A4 j
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点, Q( ]7 z9 s* ?0 a( Y" z. j! g
.......
: q, Y0 Z, v5 }  A/ T) N5 y7 Z8 a

/ C! @5 O  @8 O& k( N& k3 B又说到一个重点,“铅酸电池的氢气聚集”,这个就是电池舱开孔大小的计算问题,62040-1的附录N对此有非常详细的计算方法,这个也是950-1中没有提到的