Re:关于泄漏电流
引用第57楼chenlf于2008-10-17 13:15发表的 关于泄漏电流 :; G: k& H; o, Z( i' ~! P5 K
关于这两个问题,其实已经有比较多的讨论,并且讨论的结果也基本得到公认。
4 g# p ]& C9 t5 K2 d
6 F D, c9 z# e* A) X7 r与常用的产品安全标准(如60335,60950,60598)有关的问题,建议先参考《安全与电磁兼容》和《家电科技》两本杂志,它们会将过刊的文章免费在网上发布,也提供了比较好的索引。这样,讨论的问题也许更加有代表性和深度。杂志可以通过“安规网-〉认证工具” 找到相关网站的入口(感谢Fasten做了这么方便的一个门户网站!)。
& g) Y' c) N# q7 ?- [2 a) r3 M) F3 G i v9 r
附件是关于60335中泄漏电流问题的心得,谨供参考。其他相关文章非本人作品,且有网络著作权,不敢转摘,但在两份杂志网站都可以轻易检索到。
# r5 p7 o# J2 [! `谢谢你的文章,我已经下载并读过,很好的论文,分析了IEC 60335-1 cl 13, cl16的泄漏电流测试所针对的不同目的。
, [$ R2 T( B! {! P但是,请你看一下我提的问题:1 I, ^: w4 a4 m6 e, l! u
初次级没有Y电容或者电阻,漏露电流一般很小,一般不超过0,01mA.
$ R& x5 ^7 k: s- B3 b9 F2 J有了这些跨接原件后,测的泄漏电流(在这里或称接触电流)反而大了许多,经常会达到0,5mA以上。" w3 g2 ^+ S. @
为什么呢? |
|