广东安规检测
有限公司提供:
各位大佬们,PCB版上的电气间隙不够,是开槽可以解决的吗?怎么第三方实验室建议开槽8 p7 Z! }2 }, g  Z& N9 J* u
沙发
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:12 | 显示全部楼层
感觉开槽只是会改变爬电距离并不会改变电气间隙吧?

点评

自信点,把感觉两个字去掉  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:30 | 显示全部楼层
火水晶 发表于 2020-9-21 16:272 p2 }, k9 \( Z' n! y
如果实验室真这么认为,我也去他们实验室申请安规
% [( Z6 Q2 B" r3 ?
是啊,他说我们PCB板上高低压的电气间隙不够1.5,爬电距离不够2.5,不符合要求,建议我们开槽,我也一头雾水
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:50 | 显示全部楼层
十三 发表于 2020-9-21 18:47
% f% b3 t3 h9 S! n  X自信点,把感觉两个字去掉
8 l; u* Q0 b8 P& v
有没有哪个标准提到电气间隙不够时,开槽后电气间隙可以要求小一点的?不是很想跟现在测试的第三方确认,怕待会他反悔了,不接受开槽整改了就更麻烦

点评

去看电气间隙的定义,单纯在PCB上开槽是不能改变电气间隙的,除非开槽后,你在开槽中插入了绝缘片,形成隔板的效果,这样就既能增大电气间隙,也能增大爬电距离  详情 回复 发表于 2020-9-22 15:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-9-23 16:31 | 显示全部楼层
十三 发表于 2020-9-22 15:38
: @+ Q# ~1 y# G5 l' A- P+ w& n去看电气间隙的定义,单纯在PCB上开槽是不能改变电气间隙的,除非开槽后,你在开槽中插入了绝缘片,形成 ...

5 Y, x) a2 F" H) W这个我知道,但是不知道会不会有些标准如果开槽后电气间隙会要求降低一点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2020-9-23 16:34 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2020-9-23 13:03
  l/ }* q, c& A! K5 z爬电距离才和开槽有关系,电气间隙和开不开槽没关系~

0 M' R) h8 ^+ w# V( r; G我的理解也是这样的,但是现在爬电距离跟电气间隙不够,第三方的改进建议是开槽

点评

开槽应该是针对的爬电距离, 电气间隙的整改肯定还是需要用物理隔离方法或调整元器件位置来拉大间隙  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-9-24 12:14 | 显示全部楼层
liu3404139 发表于 2020-9-24 11:54
3 a+ a8 D. H6 F) s' P* U9 l开槽后,再叫你加绝缘

- h- T9 X$ g" c估计他不敢,他现在让我开槽了,我按他建议开了槽,他估计不敢再FAIL我,只是我觉得这样似乎也不符合要求,如果换一家实验室测试估计还是FAIL
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:49 | 显示全部楼层
Hoscar 发表于 2020-9-24 15:21
) z9 a! I) M4 YPCB板上高低压的电气间隙不够1.5,爬电距离不够2.5,不符合要求,建议我们开槽~~~~~估计是建议你开槽满足爬 ...
0 O; ]0 Y8 R: N5 a( h6 x) M1 t0 {
我也不清楚啊,他邮件就是这么说滴,跟他确认了,开了槽爬电距离跟电气间隙就符合要求,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:52 | 显示全部楼层
stey 发表于 2020-9-24 14:55' _- A% c8 e6 W1 U# h
间隙不够开槽有什么用,如有电弧还是能直接跨过去,应该是加大间隙或加绝缘挡墙

+ N* i" d* i1 K+ h& C第三方是这么要求滴,不知道是放还是干嘛,开了槽至少比不开强一点吧,至少开了槽后爬电距离可以满足了