安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1325|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 怎么算出故障时的泄漏电流

[复制链接]
楼主
发表于 2020-7-6 18:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 stey 于 2020-7-7 00:21 编辑
" Y- }( c/ k1 k- l% C& B1 b% W9 ~* k6 f% m
有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,' E. q# a: r) S) d% w3 s& z
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+内阻 组成一个并联电路;" o7 G! T7 h* n& G8 i' e0 o* o

* U0 o' T6 F+ [- L/ H' M' c& G, c& O4 U  A* Y# ^( l. V0 d' t5 y
电阻大的导体通过的电流小;电流的分配与电阻成反比。3 w" C4 Q' v" N4 X% Q
并联电路中,各支路的电流与对应的电阻成反比$ ~0 T' F! k+ ]; L! w: q+ @# F/ l" t
, e& P' `* @2 l5 {3 @* i$ ~* U. B
总电流为已知,则分电流可由下式计算:
! t7 e6 I+ U/ S! g7 N" G2 wI1=[R2/(R1+R2)]×I2 R9 ]8 I$ G" I3 V  A+ b+ P5 T
I2=[R1/(R1+R2)]×I

2 B" V# D7 X3 Z$ m+ r
设R1=100.1Ω,R2=2100Ω,电源电压为220V
9 R8 z. a$ F" J8 b0 v
并联电路总阻抗:(100.1×2100)÷(100.1+2100)=95.5Ω
0 L; @4 i5 }# Y3 b- i" R8 Z0 I总电流:I=U/R=220÷95.5=2.303A
. a7 B1 z! O2 a5 L8 I+ \R1电流I1=2.198A
9 S6 V* f; v$ dR2电流I2=0.105A. n" f4 d2 i' K  Z" n, g

& k$ X; r8 [4 x) R' G9 a
R1
R2
Total
0 H$ k: ]+ Z4 @5 Z" K2 c  Y( i% n
U
220
220
220
V
I
2.198
0.105
2.303
A
R
100.1
2100
95.5
Ω

+ L- w3 q  L: W1 c; j2 K7 @7 |个人理解不知对不对

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-7-7 09:20 | 显示全部楼层
Fzzlzy 发表于 2020-7-7 09:03
# T- }! h+ l, p3 T  B如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。
$ C5 ?4 b# r4 o
100mA远远超出人体承受能力,直接导致电击死亡;3 l" j; y" W  X# g0 A
泄露电流不得超过IEC 60335-1, 13.2章节的限值; * x0 B9 e7 y, e0 Y: P) C
接地阻抗不得超过27章节0.1Ω的限值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-7-7 16:23 | 显示全部楼层
niehongjian 发表于 2020-7-7 13:55
1 K: m0 p; V8 c8 H+ a不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直 ...
0 y- c. J+ d$ }  ]+ {3 b9 S, x( J
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。

点评

这样说的话,这个模型应该是人体电阻和接地电阻并联,然后再与器具内阻串联。这样算应该是220/(100+2000//0.1)*0.1/2000.1≈0.00011A=0.11mA  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:20