发表于 2020-7-6 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
已知人体阻抗等效为一个2000欧的无感电阻,接地电阻为0.1欧,器具内阻为100欧,当器具内部线束发生破损时220V的相线碰到接地外壳,人触摸到外壳时,流经人体的电阻多大?
9 F1 v/ L0 [+ Y+ M9 a
11#
发表于 2020-7-9 09:20 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-7 16:235 e, i: r# `- P2 G/ S2 ~
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
1 y0 @7 \% b$ e9 h3 x/ |
这样说的话,这个模型应该是人体电阻和接地电阻并联,然后再与器具内阻串联。这样算应该是220/(100+2000//0.1)*0.1/2000.1≈0.00011A=0.11mA

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
ylgc123 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-7-8 21:38 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-7 16:23  ]+ J: I. _& G  b& n5 @% G  ]
考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。

. C& b! G* b$ Y; o9 I$ g- ^- `内阻又没有和人体串联,你摸到的是外壳,又不是摸到内阻上
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-7-8 21:35 | 只看该作者
本帖最后由 niehongjian 于 2020-7-8 21:46 编辑
4 M: k% i; J/ l" s* M1 h3 u3 ^9 }
stey 发表于 2020-7-7 16:23
! C& H& n# m' o. B# Q考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
. c# e  [. I1 m' @8 ]7 t+ n: t
那你计算的数值要好多巧合凑在一起的,尽管数值计算的很接近真实值,但几乎不可能出现你所描述的那个状态。L相与外壳接触到了,人体如果刚好在那一瞬间触碰到外壳任意一点,且你自身没穿鞋子,你刚好人在一楼大地上,且刚好你站的这个地方没有混泥土,直接与地球相连。那么恭喜你,你将会在断路器跳闸的那一瞬间,有220/2000=0.11A的电流经过你身体流向大地。同时,有220/0.1=2200A的电流引起线路损坏或跳闸。3 O1 W' A/ D) e
所以说,触电危险就在接触的那一瞬间,如果在人接触外壳之前,已经火线接触到接地外壳,那么就会引起大电流,直接烧坏线路或者引起跳闸。这样就在人体接触到外壳前断开了火线,防止触电危险。
7 k% I5 l- o4 e( [5 R* E
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-7-7 16:23 | 只看该作者
niehongjian 发表于 2020-7-7 13:55
- H/ R$ J, \1 B( w0 Z: `不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直 ...

3 k9 R9 k9 d$ f, Y- l- l& t考虑了内阻,楼主说器具有内阻;相线碰到外壳存在100阻抗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-7-7 13:55 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-6 18:15
) o) H- X( T2 p" T有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端," Q* [2 Y! Q" p3 J+ n9 b1 j, C
等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...

$ B6 v2 T5 U" B6 s3 t' k/ n不用这么计算吧。如果火线接触到接地外壳,电流直接流向接地线,这个时候电流非常大,220/0.1=2200A,直接回引起跳闸或烧断线路。根本不会流过人体。如果接地线没有接,那电流就会流过人体。发生触电风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-7-7 09:20 | 只看该作者
Fzzlzy 发表于 2020-7-7 09:03) R. b' a% f0 M$ [3 w5 P& `
如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。
7 p! y6 L5 o7 L! ?: h. x# ?0 H
100mA远远超出人体承受能力,直接导致电击死亡;. r+ i7 a& ^& u8 `
泄露电流不得超过IEC 60335-1, 13.2章节的限值; . W' R8 X, ]; J5 L& t2 P2 y
接地阻抗不得超过27章节0.1Ω的限值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:03 | 只看该作者
stey 发表于 2020-7-6 18:156 e% k* |8 @( P+ [6 E+ d
有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,
" y; G; k1 Y9 \等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+ ...

5 F+ e7 q1 ^/ }* s: B如果I2是流经人体的电流的话,100mA的电流就很大了,那接地保护就起不到作用了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-7-6 18:15 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2020-7-7 00:21 编辑
/ K1 f, u, q& J* t! ]
4 F# k# D6 m9 W& E9 Z9 A有条件可以模拟测试一下,理论上大部分电流流入接地端,
  k* y: o7 y8 Q6 m) `等效电路:人体阻抗2000+内阻 与 接地电阻0.1欧+内阻 组成一个并联电路;  [  ]* A& j4 y+ ]+ C; J

) W; u% S# {' b# R3 ^! c8 U3 N  Y4 y& A
电阻大的导体通过的电流小;电流的分配与电阻成反比。
5 t% ^: f, G* l; n9 A并联电路中,各支路的电流与对应的电阻成反比
: q& e& o4 l; z- l! M! @. Y0 _( T2 z$ N0 k) i  B  l
总电流为已知,则分电流可由下式计算:
4 [6 R" m* b4 Q) n+ P) ~6 CI1=[R2/(R1+R2)]×I  p; i9 M: y3 O( R' ?* B/ n
I2=[R1/(R1+R2)]×I
0 ^0 z0 P  ]3 [+ _
设R1=100.1Ω,R2=2100Ω,电源电压为220V

+ j& T5 f3 ~+ |9 \并联电路总阻抗:(100.1×2100)÷(100.1+2100)=95.5Ω! ]2 z  j, u& `/ a! T' a% ]
总电流:I=U/R=220÷95.5=2.303A# C# j# z: p/ t* J2 t
R1电流I1=2.198A; z+ L  K+ [5 d
R2电流I2=0.105A
" G8 _5 T' i; S4 i, m7 s& p. S
3 X/ f" Z3 E6 j
R1
R2
Total
5 y, @' H2 x1 G( H% D
U
220
220
220
V
I
2.198
0.105
2.303
A
R
100.1
2100
95.5
Ω

( z, e7 D9 B0 a+ s个人理解不知对不对

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-7-6 17:17 | 只看该作者
Fzzlzy 发表于 2020-7-6 16:40
* r$ ]$ E: l- F) V( o% V流经人体的电流多大?

3 z9 D, \6 q: \* r也好奇,静等大神指导,不过看起来这个线都已经和接地外壳相连了,还会有电流流过人体么