广东安规检测
有限公司提供:
要做到安全可触及需要满足如下:' h! ?" O6 F, J- D! U& x5 h' h6 K3 t
1,次级侧与初级侧需要满足加强或者双重绝缘 (通过安全隔离变压器实现)
, O- k1 `! ?4 T( f( J  c5 e2,次级侧电压不超过35Vac峰值或60Vdc无纹波。(你的产品不满足条件2,就必须满足条件3)
+ `' |. t' A) R( U3,如果不满足条件2,可以通过测量次级接触电流来判断。如果接触电流不超过0.7mAac或2.0mAdc也认为是安全可触及的。, G0 m; a8 f: h# a; j
8 C9 A7 c$ x& w
所以你的产品首先需要有一个具有初次级满足加强绝缘的安全隔离变压器,其次次级侧可触及部分的接触电流不超限值。
) v- O9 r' e" w3 k- \" ?0 E
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-7-16 14:50 | 显示全部楼层
另外补充一点,RC阻容降压没法满足任何隔离要求,因为高压和低压连接在一起,没有任何隔离措施。