楼主
发表于 2018-6-15 22:11 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xray123 发表于 2018-6-8 19:34! N( S) F7 s& E! l7 d: i
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉 ...
2 N9 v. r4 e3 G) R: H0 L
楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否则就不能达到安全隔离, 道理就是这样简单!
* ~' g" i0 I) w  H8 s9 x' I1 Z( Q
为什么楼主会说成"这何必呢"?
( c% G) t/ W% v! U* I8 q- v+ O" ?1 g/ \
难道楼主测试过这产品除掉Y电容后可以过 EMC??????

点评

不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:21
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-16 20:57 | 显示全部楼层
xray123 发表于 2018-6-16 15:21
& k: @6 }9 k. U) \1 i1 J0 N+ r不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊

& f5 m% X5 l3 c1 F2 ~电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的!
1 k; N9 z0 y9 B( R0 x连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的!
7 Y8 t& @* ^9 d4 W2 a  K
. o0 X/ f- z4 e+ Z以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择?