发表于 2018-6-5 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1.实际充电器标贴上有安全隔离变压器标记,但是内部还有两个Y1 电容做保护阻抗,记得好像论坛里有说这样的话就不能算隔离变压器了,因为初次级就没隔离了,大家认为对吗?
# w5 X! W. o  k% a8 X  x  ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2018-6-15 22:11 | 只看该作者
xray123 发表于 2018-6-8 19:347 s8 [& C0 H6 e7 N7 @3 q
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉 ...

9 l  }1 J( E# {: V( O楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否则就不能达到安全隔离, 道理就是这样简单!# q( x* B+ f/ t& k, T/ \6 g

6 B. O. [0 V  `& }; `为什么楼主会说成"这何必呢"?6 _7 J5 l  a! Q) i6 T& @

' b1 P2 ?' \% ?- ^难道楼主测试过这产品除掉Y电容后可以过 EMC??????

点评

不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:21
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-7 17:21 | 只看该作者
两个Y电容其实可以不用,前提是能过EMC,也不能用一个,因为要符合保护阻抗要求,家电标准22.42是要求两个Y电容的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

17#
发表于 2018-7-6 14:44 | 只看该作者
两个Y1是有点奢侈,不过应该也是无奈之举。各位大佬都说的很到位了。楼主不要纠结。0 L3 [* u% |& H& n4 k. h1 w1 v
隔离是满足安规意义上的隔离,不仅仅是物理上的隔离。能满足安规要求就行,我们不是在讨论安规吗?哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2018-6-27 22:09 | 只看该作者
Y容放上去是有作用的,但在这里不是起保护阻抗的作用,一般开关变压器才会放Y电容,因为开关变压器通常是高频电路,Y电容放在这里是消除共模电流对输出的影响。(部分小功率的也可以不放,前提是EMC能过)+ {# e' }2 U" [7 z
线性变压器(外观上看得话体积比较大)就不需要Y电容。
" [2 g5 V0 p/ V" U4 s0 g因为涉及到初次级之间,所以关联到安规标准上就涉及了保护阻抗的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2018-6-16 20:57 | 只看该作者
xray123 发表于 2018-6-16 15:21. C: q5 \: |7 @( {9 }
不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊

, P$ L8 ]. O) I# \8 \电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的!
2 f2 a: U0 T; [连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的!
0 `- ~- A2 o# Y9 L) R* l( x7 ?' c& |
以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:21 | 只看该作者
H-RH 发表于 2018-6-15 22:11( o# A- H! O; V- ]6 [& z
楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否 ...

* M1 s+ p" ~8 e5 e: |) \不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊:L

点评

电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的! 连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的! 以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择?  详情 回复 发表于 2018-6-16 20:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-6-9 17:27 | 只看该作者
参见8#楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2018-6-8 19:34 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉害,能省就省呗,只要在标准范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2018-6-8 19:34 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉害,能省就省呗,只要在标准范围

点评

楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否则就不能达到安全隔离, 道理就是这样简单! 为什么楼主会说成"这何必呢"? 难道楼主测试过这产品除掉Y电  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-6-8 17:09 | 只看该作者
楼主说的应该是只有一个Y电容的情况下,是初次极没隔离,不符合22.42两个Y电容的要求,有可能会出现击穿的情况,但是你这个结构应该是符合标准要求的